Název: Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn? Přispěvatel: Aleš KOPČÁK 11.03.2008, 11:20 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
Při zatížení nebudu uvažovat vliv větru a vypočet bude prováděn pro -5 C a namraza. Jedná se mi hlavně o stanovení zatížení nosneho stožáru. U koncových počítam s plným tahem vodíčů (z montaž tabulek) ale nevim co u nosných vyruší se mi tahové síly nebo musím s nějakým zatížením počítat. Pro upřesnění jedná se o AES4x70 na dřevěných stožárech Název: Re: Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn? Přispěvatel: MilanKnop 12.03.2008, 11:17 Směr a velikost vrcholového tahu lze určit grafickým součtem obou tahů podle montážních tabulek, námrazové oblasti, rozpětí .....atd. Síly působí proti sobě, často pod nějakým úhlem a tak podle úhlu lomu se mění tahová síla. Pokud je vedení v rovině dává se nejnižší hodnota sloupu 3kN.
|