Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: JJoseff 03.03.2008, 15:59



Název: Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?
Přispěvatel: JJoseff 03.03.2008, 15:59
Nedávno jsem se setkal, že vypínač mi vypínal nulu a né fázi do světla,
chtěl jsem se zeptat, zda je to přímo zakázané a nebo jenom nedoporučuje se....


Název: Re: Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.03.2008, 16:40
Přímo zakázané. ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl.465.1.2 :
Přístroje pro funkční spínání nemusí bezpodmínečně vypínat všechny pracovní vodiče obvodu. Jednopólový spínací přístroj nesmí být zařazen ve středním vodiči.


Název: Re: Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.03.2008, 21:23
Předpokládám, že se bavíme o pevných instalacích. U přenosných spotřebičů ve třídě II je možné považovat oba vodiče za pracovní a pokud se vypíná jen jeden (naprostá většina lampiček a podobných zařízení),  může to být L nebo N podle toho, jak se vidlice zasune do zásuvky.

A doufám, že pisatel dotazu nemyslel u staré instalace vodič PEN! Je to smutné, ale i tohle jsem už zažil. A to je hodně špatně!


Název: Re: Není zakázané vypínání nulového vodiče do svítidla?
Přispěvatel: Václav 3 08.03.2008, 21:26
Vypínání vodiče PEN v dvojvodičové instalaci je přímo životu nebezpečné, protože přes - v tomto případě - žárovky lustru se na odpojený vodič PEN dostane fáze a pokud se jedná o spotřebič třídy I tak také na jeho kostru - pokud ji s ním vůbec někdo spojil. V třívodičové instalaci to sice neodpovídá normě ( viz výše ),  ale nezůsobí to úraz, pokud je správně zapojen vodič PE.