Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: milcamechos 01.03.2008, 21:55



Název: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: milcamechos 01.03.2008, 21:55
Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N
na staré hliníkové 3 vodiče (2 x černý a 1 x zelený) ve stropě paneláku?

Zkoušečku nemám, a předchozí světlo bylo zapojeno pouze na černý vodič a zelený vodič, druhý černý vodič zůstal nezapojen a zaizolován.

Co prosím jednotlivé vodiče znamenají -

- 1.černý fáze, 2. černý?,  zelený nulák?
Nyní nové světlo má ty 3 svorky a svítí pokud 1 černý vodič (fázový) připojím na svorku L a zelený vodič na svorku N

Vím že to asi není dobře, neboť nové světlo má svorku zem.
a tudíž dle mého názoru by zelený vodič měl být prvně připojen na zemnícíc svorku a poté následně na svorku N
Je to kovové světlo tudíž asi třída I?
Co znamená ten druhý černý vodič?
Musí se někam zapojit, nebo k čemu slouží?


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: rostislav šašvata 01.03.2008, 23:41
V první řadě zapojte žlutozezelený na kostru lustru a potom na svorku "N". Jeden černý je fáze přes vypínač č.5 a druhý černý také,proto ho nechejte ve vašem případě zaizolovaný.Ne píšete,jestli má vypínač pro ovládání svítidla jednu klapku nebo dvě.Na 90%byl původní vypínač č.5(lustrový),


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: milcamechos 02.03.2008, 00:01
Pane Rostislave,
takže abych to správně pochopil, původně tam byl "dvouklapkový" vypínač.
Ale teď je proud jenom jednom černém vodiči, pokud zapojím druhý černý vodič na svorku L tak světlo nesvítí.
V současné době tam mám jenom jednoduchý vypínač a světlo mám zapojené tak že 1 černý drát mám na svorce L, ten druhý se kterým to nesvítilo mám zaizolovaný, a drát zelený, (pokud to správně chápu nyní se už dává zeleno/žlutý) mám přiveden pouze na svorku N
Zapojoval jsem to dnes, takže zítra to musím opravit - drát zelený přivedu nejprve na svorku zem a z této svorky to teprve propojím na svorku N.
Jelikož si ale myslím, že nemohu spojit drát hliníkový s novým kouskem měděného drátu který musím použít na propopjení svorek zem a N tak jak se postupuje? - musí se použít ještě jedna čokoláda ze svorkovnice co je na svítidle pro propojení svorky zem a N?
Děkuji velice za vaši odpověď
Milan
 


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: rostislav šašvata 02.03.2008, 00:25
Já bych to řešil následovně.Pod šroubek kostry bych dal s jedné strany Al,s druhé strany Cu.Pozor na to,aby byly vodiče při utahování vtahovány pod hlavičku šroubu a ne opačně.Když rozděláte vypínač,bude s největší pravděpodobnos tí volný drát odpojen v krabici pod vypínačem.


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 02.03.2008, 09:42
To Šašvata: Tak to bych si hódně rozmyslel. Pod jeden šroubek by snad ještě šlo zapojit dva vodiče stejného průřezu, přesněji průměru a také stejného materiálu. Pokud tam ale přijde dvaapůlka hlíník a např. 1,5ka měď, těžko se zajistí spolehlivý kontakt všem vodičům. Optimální řešení je použít wago-svorku. Do ní se zapojí zelený Al ze stropu (namáznutý k tomu určenou speciální pastou),  dále kousek zeleno/žlutého Cu 1,5 a též stejný kus modrého Cu 1,5. Takto se rozdělí nejlépe PEN vodič ze stropu na PE a N. zeleno/žlutý pak bude zapojen pochopitelně jen na kostru, modrý k závitům objímek. Ostatní je, jak již bylo popsáno. Jedenčerný je fáze od vypínače, druhý černý byl rezervou od případné druhé klapky pro lustr s dělenými okruhy (např. 1+3 ramena lustru).


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: milcamechos 02.03.2008, 11:31
Děkuji moc za odpověď, s wago svorkou jsem se ještě nesetkal, všechno řeším přes tzv čokoládu.
Poptám se tedy v obchodě s elektrem.
Hlavně že už chápu, že ten druhý černý drát by byla taky jako fáze, kdyby byl dvouklapkový vypínač.
A prosím vás jak se nazývá ten zelený drát co vede ze stropu?
vím že už ho mám připojit prvně na kostru a pak na svorku N svítidla, ale jakou funkci plnil dříve u starých svítidel a jak se nazýval?
Děkuji


Název: Re: Jak zapojit svítidlo se svorkami L, zem, N, na dva černé a jeden zelený?
Přispěvatel: WarCZ 02.03.2008, 12:43
PEN - plni funkci PE ( ochrany ) i N ( pracovniho vodiče ) proto prvně připojit PE ( ochranu ) a potom druhym dratem N

plnil stejnou funkci jako dnes. pokud by jste to chtěl mit "košer" musel by jste vodiče vyměnit za Hnědy (L),  Modry (N) a žlutozeleny (PE). všichni ale víme že v panelaku je to skoro nemožné a tak to zapojíme "po staru" takže plni stejnou funkci jako dřive.