Název: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Milz 01.03.2008, 09:16 Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B?
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Pavel Horský 01.03.2008, 12:06 Ano, můžete. Modrý vodič N. v případě dvou tarifů ( bojler, el. topení) použijte modrý vodič N a hnědý(černý) vodič, který přeznačíte na modro.POZOR! Nikdy nepoužívat vodič PE ( žlutozelený).
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: ferdo 01.03.2008, 20:05 Mám tzv. kapličku s dvousazbovým el.měrem a HDO. PR je v RD 55m. Přívodní kabel CYKY 4x10 a mě zajímá jestli mohu použít jako ovládací nulu z kabelu CYKY 3x2,5B? Hádam to bude kábel CYKY 3Cx2.5 mm2Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: kbulda 01.03.2008, 22:10 Špatně jste si přečetli otázku.
Milz se ptal na kabel CYKY 3 x 2,5 B ! Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Pavel Horský 02.03.2008, 10:35 O.K. Opravdu jsme špatně četli a nebo se spletl sám tazatel. Dnes není kabel CYKY 3Bx2,5mm2 používán. V případě použití tohoto kabelu ze starých zásob pak platí to samé jako u kabelu CYKY-J 3x2,5mm2 jen s tím rozdílem, že přeznačíme na modro i druhý pracovní vodič. Žlutozelený vodič opět NEPOUŽÍVAT!
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Pavel Horský 02.03.2008, 10:38 A ještě něco.......... ....TO kbulda: děkuji za upozornění, ale jaksi mi chybí tvoje odpověď >:(
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: kbulda 02.03.2008, 21:14 To Pavel Horský,
nemíchal jsem se do toho proto , že jsi odpověděl dobře, ale chtělo to upřesnit na kabel 2B. Když jsem viděl , že to přehlédl i Milz, tak jsem na to pouze upozornil. Připadá mi , že když radí laikovi více lidí, tak je z toho někdy i zmatený, viz částečně i v odkazu : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7578.0.html Některé diskuse se táhnou zbytečně dlouho a některé uhnou docela dost od původního tématu. Karel Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Václav 3 08.03.2008, 19:48 páni kolegové! Mám pocit, že jste si všichni nepovšimli průřezu. Co se pamatuji, tak PRE i ČEZ chtějí ovládací vodič max. průřezu 1,5
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Josef Nosek 08.03.2008, 20:14 1 - 1,5mm do HDO, ve výstupní svorkovnici rozvaděče lze napojit kabel silnější.
Název: Re: Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B? Přispěvatel: Pavel Horský 09.03.2008, 16:01 Přesně tak
|