Přispěvatel: Kubenkova 27.02.2008, 09:44
K žádostí o el. přípojku novostavby rod.domku bylo distributorem sděleno, že náklady na přípojku od domu ke sloupu hlavní distribuční sítě (nejedná se o odbočku) si hradím sama.

Na sloup byla distributorem připevněna pojistková skříň. Sloup je vzdálen od domu cca 30 m.
Není dle zákona je povinnen hradit přípojku distributor?

Z davu semináře 27.02.2008 09:44


Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Přispěvatel: Martin Bauer 27.02.2008, 12:01
Musím vás zklamat. Distributor má pravdu, viz citace Energetického zákona §45:

§ 45    Elektrická přípojka

(2)  Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch
   byla  zřízena.  Elektrickou  přípojku  nízkého  napětí  do  délky  50 m
   sloužící  pro  dodávku  elektřiny  domácnostem  pro účely bydlení hradí
   příslušný provozovatel distribuční soustavy.

.......

(7)  Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  slouží  k  připojení  jedné
   nemovitosti;  na  základě  souhlasu  vlastníka přípojky a provozovatele
   příslušné   distribuční  soustavy  lze  připojit  i  více  nemovitostí.
   Elektrická  přípojka  nízkého  napětí  končí u venkovního vedení hlavní
   domovní   pojistkovou   skříní,  u  kabelového  vedení  hlavní  domovní
   kabelovou  skříní.  Tyto  skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní
   pojistková  skříň,  popřípadě hlavní domovní kabelová skříň se umísťuje
   na  odběratelově  objektu  nebo  na hranici či v blízkosti hranice jeho
   nemovitosti.

Z tohoto plyne, že pokud distributor provedl instalaci pojistkové skříně na sloup, splnil svou zákonnou povinnost.
Vedení od této skříně k rod. domku, včetně měření, musíte provést ve vlastní režii.


Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Přispěvatel: Viktor Klemon 28.02.2008, 08:00
No dovolím si trochu polemizovať,
existuje aj iný pohľad na vec :nás učili, že HDS je vždy tá na objekte, na sĺpe sa istí zmena prierezu odbočky -  bežne používa pre viac prípojok zapojených na jednej poistkovej skrinke na stĺpe.  Je to istenie vedení distribútora, nie HDS
Zákon sa dá vyložiť rôzne.


Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Přispěvatel: Petr72 29.02.2008, 19:49
prosím tedy o názor. Sám teď řeším připojení RD. Sloup je přes silnici a za chodníkem je hranice pozemku s plotem kde bude umístěna HDS. Tak že podle toho co píšete tak Eon uhradí to vedení ze stožáru včetně průtlaku pod vozovkou?


Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 29.02.2008, 20:21
Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;)


Název: Re: Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
Přispěvatel: Petr72 01.03.2008, 01:58
Přípojka se ukončuje hlavní pojistkovou skříni, tzv. hlavní domovní skříni, označovanou jako "HDS".
Co je přípojka, kde začíná a končí, řeší ČSN 33 3320. Na každou přípojku musí být zpracovaná projektová dokumentace, z které se dá přesně vyčíst začátek a konec přípojky. ;)


děkuji za odpověď to asi investora nepotěší.