Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tomeček 21.02.2008, 22:29



Název: Jak správně připojit oddálené uzemnění?
Přispěvatel: Tomeček 21.02.2008, 22:29
Oddálené uzemnění se buduje např. pro napěťový chránič. Nesmí být spojeno s jiným uzemněním, vzdálenost od jiného uzemnění je min. 15m. Uzemňovací vedení od tohoto vzdáleného zemniče se vede proto izolovaným kabelem (ještě v chráničce).

Dotaz je: jak správně spojit uzemňovací pásek FeZn30/4, zemn. tyč apod.,  resp. vývod od tohoto uzemnění s izolovaným kabelem a to v zemi v terénu.

Na větších stavbách se budují poměrně velké měřící šachty (s litinovými poklopy),  kde jsou propojovací svorky a ukončení kabelů pro venkovní prostředí.
Je nutné budovat tyto šachty vždy?
I u menších staveb?


Název: Re: Jak správně připojit oddálené uzemnění.
Přispěvatel: František Bernard 22.02.2008, 08:41
Šachty na uzemnění se budují u velkých zemnících soustav např. u rozvoden vn, vvn, u měníren, aby se mohl kontrolovat stav zemniče.
V praxi se spojení kabelu s pasovinou FeZn 30/4 provádí pomocí smršťovatelnýc h spojek nebo se šroubový spoj zaleje asfaltem.