Název: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Miroslav Figura 16.02.2008, 20:07 Je povinné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvadzači podla príslušnosti k jednotlivým obvodom ? Postačí označenie ističov ako jednotlivé obvody?
Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Radek Kroutil 17.02.2008, 12:16 Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)). Potom když hledáte nějakou závadu, nebo potřebujete neco přepojit (třeba před, nebo za chránič) tak je to brnkačka a nemusít hledat a vše odpojovat a prozvánět (dance)
Obvody čísluji 1-xxx a tento seznam nechávám v rozvaděči. Nedokážu si představit, že bych na popisovací bužírku psal třeba , , zásuvky kuchyň linka vpravo,, Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Jan Alin 17.02.2008, 12:42 Popisovat se to nemusí, ale dobrý elektrikář to označuje (třeba já o:-)). A já to viděl někde napsané ale nevím jestli to nebylo jen doporučení, problém je to že už sem to nikdy nenašel. :( Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.02.2008, 13:19 TO: Figura
Ano, označení má být v souladu normou na rozváděče přístupné laické obsluze, ČSN EN 60439-3, čl.7.1.3.5. (norm) Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Jan Alin 17.02.2008, 13:48 To je ono. Tak ono to platí jen pro rozvaděče přístupné laické obsluze, to jsem pominul, pohybuji se výhradně v průmyslu.
Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.02.2008, 18:25 Označovaní vodičů by mělo být pro každého elektrikáře naprostou samozřejmostí, bez rozdílů, zda se jedná o instalaci průmyslovou pro profesionály nebo pro laickou obsluhu. (!)
Je mnoho ustanovení v platných normách a standardech, kde je požadováno, aby označení přístrojů, svorek, vodičů ...atd., bylo provedeno v souladu s dokumentací. (norm) Je logické, že označení jen v dokumentaci k ničemu není. (doh) Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Milan Karvánek 17.02.2008, 19:45 Osobně se při požadavku na označení vodičů PE a N opírám také o: "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny. ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2
V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící prvky.Použité značení musí souhlasit se značením ve schématech zapojení. ČSN EN 60439-1/5.2. ČSN 33 2130/4.6.14. (ČSN 35 7107/5.2.)" Název: Re: Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači? Přispěvatel: Vít Hlaváček 06.04.2008, 21:56 Osobně také značím všechny kabely. Když pak k rozvaděči přijde někdo cizí, hnedka vidí, co a jak a nemusí proměřovat jako blázen. A navíc, revizák co pro mě dělá, to vyžaduje.
|