Název: Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech? Přispěvatel: Jakub Kružík 16.02.2008, 17:46 K instalaci výstražných světel, na teplárenských komínech.
Jestli s tím má někdo zkušenosti, nebo nezná nějáké stránky s podrobnostma. Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech? Přispěvatel: Jan Hájek 16.02.2008, 21:54 Dalibor Šalanský by na něj měl lézt, tak ho zkuste kontaktovat dalibor@elektrika.cz .
Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech? Přispěvatel: Radek Kroutil 17.02.2008, 12:25 Co konkrétně potřebujete za info? Montuji je na zařízení mobilních operátorů na věžích i komínech
Název: Re: Nemáte někdo zkušenosti s instalací výstražných světel na komínech? Přispěvatel: Radek Kroutil 22.02.2008, 12:34 Ty světla jsou jako jiná. Liší se jenom krytím a barvou. Musíte si zajistit
u UCL (úřad civilního letectví) jaké světla vyžadují (zanáší to do leteckých map jako orientační bod) zda požadují červené světlo, či bílý stroboskop ( u něho jakou frekvenci, tj. kolikrát to má bliknout za minutu). Ty světla musí být min. dvě, ale to vám řeknou na UCL. Dále jestli světla mají svítit pořád, nebo pouze při snížené viditelnosti (to se spouští soumrakovým snímačem). Dále v rozvaděči pro tato světla musíte mít přepěťové ochrany a hlídače světel (zda svítí) se vzdálenou kontrolou (tj, že se třeba na dispečinku rozsvítí kontrolka poruchy). Na montáž a opravu těchto světel musíte mít průkaz Osvědčení práce ve výškách pomocí horolezecké techniky. Práce ve výškách se musí vykonávat v min. dvou lidech. Zatim si nastudujte http://www.sofim.cz/cs/osvetleni-prekazek |