Název: Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky? Přispěvatel: Michal Kolesa 14.02.2008, 11:47 Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky?
Dnes v supermarketu jsem něco podbného viděl, ale mělo to krytí pouze IP 20 a to se mi pro kuchyň zdá málo. protože vv kuchyni cáká voda (když se meje nádobí), práší se (když se dělá s moukou), Uprchně pára,... A navíc by mělo tuším mít značku F v trojuhelníku pro umístění na hořlavé podklady (linky jsou většinou dřevěné) Název: Re: Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky? Přispěvatel: Miroslav Lampart 14.02.2008, 21:06 Z nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 úplně vypadnul umývací prostor, tak bych se nad IP nevzrušoval. Každopádně by svítidlo se zásuvkou mělo být napojeno přes chránič s jmenovitým reziduálním vybavovacím proudem 30 mA podle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3 a ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3.
Název: Re: Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky? Přispěvatel: Jan Alin 14.02.2008, 21:24 Z nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 úplně vypadnul umývací prostor, tak bych se nad IP nevzrušoval. To je trochu krátkozraké tvrzení. Umývací prostor bude zaveden v jiné normě a že není je vina klasického zpoždění v naší normalizaci. Doporučil bych se držet zatím požadavků na zrušený umývací prostor, kdo to udělá určitě neprohloupí ;). Název: Re: Jaké má být krytí na svítidlo pod kuchyňskou linku, které má navíc zásuvky? Přispěvatel: Michal Kolesa 15.02.2008, 01:06 Shrnutí:
Takže minimálně IP 54 značka F v trojúhelníku připojení na proudový chránič ? |