Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Miras-1 13.02.2008, 23:29



Název: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Miras-1 13.02.2008, 23:29
Chystám se koupit bojler Tatramat EO 120/220 nebo EO 120/380 (nevím který bude lepší) oba s rychloohřevem.

Potřebuji vědět jestli jde zapojit běžný ohřev na nízký tarif a rychloohřev na normální.
Případně co k tomu potřebuji na víc.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Jan Němec 14.02.2008, 09:18
Díval jsem se do návodu na stránkách výrobce - odkaz:http://www.tatramat.sk/_down/navod_obsluha_svk_05.pdf
Pokud se rozhodnete pro tyto bojlery, je potřeba s tím už při elektroinstala ci
počítat. Mimo hlavní přívod, který je jednofázový nebo třífázový podle požadovaného typu bojleru, se musí přivést ovládací kabel, přes který teče
proud do tělesa během pomalého nabíjení. Pak se boiler automaticky nabíjí
pomalým způsobem v době nízkého tarifu a kdykoliv, tedy i v době vysokého
tarifu, se dá spínačem na bojleru pustit rychlé nabíjení.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Petr Mužík 14.02.2008, 12:37
Osobně bojler EO 120/380 mám doma. Tento typ - způsob rychloohřevu vřele doporučuj, když je potřeba ohřejete si vodu kdykoliv (i když někdy trochu dráž - vysoký tarif). A jinak vám to hlídá nízký tarif, takže to máte bez starostí  ;) Jen nezapomenout - jak píše kolega Němec natáhnout dva kabely ... Já mám osobně CYKY 5Cx2,5 (hl. přívod) a CYKY 3Ax1,5 pro obvod spínání v nízkém tarifu.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Jura Krikl 14.02.2008, 12:54
Díval jsem se do návodu na stránkách výrobce -
 se musí přivést ovládací kabel, přes který teče proud do tělesa během pomalého nabíjení.
8) Něco tu nehraje - Pokud je kabel ovladací nemuže v něm tect proud přímo do tělesa pomaleho nabíjení  :P
 ::) Chapu-li spravně výhody tohoto řešení tatramatu, rychloohřev ohřívá:
a) celou masu vody
nebo
b) jen menší čast?
Pokud je a spravně, nevidim nějakou vyhodu proti sepnuti sytkače v rozvaděči  externim spinačem a v době vysokého tarifu prostě bojler ohřívat.
Pokud je b spravně, tak je to lepší řešení, vzhledem k usporam. Celou masu vody potom ohřívat nižším tarifem  :-X


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Pavel Vágner 14.02.2008, 18:33
To Krikl:   obávám se ,  že za a) je spravně. http://www.tatramat.sk/sk/produkty/elektricke/EO_xx220.php
podle tabulky je na běžný ohřev příkon 1000W a na rychloohřev 3000W.
Výhoda je tedy zřejmě pouze to ,  že bojler při běžném provozu tolik nezatěžuje hlavní jistič.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.02.2008, 20:38
Já v tom moc velkou výhodu nevidím. Pokud při NT, ohřívá vodu 1kW, a při VT, je ryhloohřev 3kW, je rozdíl v ceně za kWh. :(


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: zdenek2752 15.02.2008, 09:16
. Pokud je rozdíl jen v příkonu topného tělesa, potom považuji za vhodnější realizovat rychloohřev průtokovým ohřívačem.
Typickým příkladem může být situace kdy je bojler v koupelně. Krátké trubky, teplá voda teče z bojleru téměř okamžitě (samozřejmš pokud je vyhřátá).
Do kuchyně dlouhé trubky, odpustíte kýbl studené než začne téct teplá, manželka umyje jeden hrnek a voda v trubkách následně vychladne.
V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.02.2008, 09:46
.....V tomto případě bych dal do kuchyně průtokáč.....
V tomto případě ještě taky ušetříte za rozvod teplé vody do kuchyně


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Jura Krikl 15.02.2008, 11:33
Do kuchyně dlouhé trubky, odpustíte kýbl studené než začne téct teplá, manželka umyje jeden hrnek a voda v trubkách následně vychladne.
I u řemesla vodnického utíká vývoj dopředu a dnes je standartní v RD 3trubkový rozvod. Tepla a když se pečlivě nastaví časování čerpadla, pak mate teplou okamžitě i v kuchyni.


Název: Re: Lze zapojit běžný ohřev bojleru na nízký tarif a rychloohřev na normální?
Přispěvatel: Miras-1 15.02.2008, 21:29
Tak jsem nakonec musel koupit 220 protože  byl skladem a na 380 bych musel celkem dlouho čekat. Jelikož mám malé dítě musel jsem to udělat takto.
Děkuji moc  za rady.