Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Karel Jandák 11.02.2008, 14:52



Název: Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
Přispěvatel: Karel Jandák 11.02.2008, 14:52
Lze použít na zásuvku 3x32A kabel  a na pohyblivý přívod 3x32A také 5x6 mm2?
Délka kabelu je cca.40 metrů a délka pohyblivého přívodu je 10 metrů.


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.02.2008, 15:13
TO: Jandák

Vámi uvedené vedení je naprosto vyhovující pro zásuvku 32A. ;)


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Radek Kroutil 11.02.2008, 15:43
Otázka je také jak je jištěná? 32A jističem? V tom případě jaký máte hlavní jistič? Aby jste se vyvaroval selektivitě (posloupnosti) jištění


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Karel Jandák 11.02.2008, 16:30
V tuto chvíli je hlavní jistič 3x25A a jistič na zásuvky je také 3x25A, ale chci mít vedení připravené na případné zvýšení na zmíněných 3x32A. Nikde jsem kabel na pohyblivé přívody 5x6 nenašel, našel jsem jen maximálně 3x2,5. Kde dělám chybu?  :)


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 11.02.2008, 16:46
Větší průřezy pohybl. přívodů hledejte jako CGSG.


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Petr Doležal 11.02.2008, 16:48
Nebo třeba


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 11.02.2008, 18:34
Pan Doležal je výborně vybaven softwarem  ;)

Pohyblivý přívod používám pokud možno jen CGSG ,  má dobré vlastnosti .
Ve fabrice kde se přes tento kabel jezdilo vysokozdvižnym vozikem ,  vydržel dost než zkratoval ...

Nevím jak je kabel co doporuřuje pan Doležal po cenové stránce ,  ale CGSG je celkem drahý.


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.02.2008, 19:14
Je otázkou, jestli je nutné ze zásuvky pokračovat také 5Cx 6.
Co bude ze zásuvky připojeno ?
Pokud je zátěž jasně určená (spotřebič, motor ...),  lze přívodní vedení ze zásuvky ke spotřebiči dimenzovat podle této zátěže.
Šňůra CGSG 5Cx 6 je dost drahá, cca 150 Kč/m ...
 


Název: Re: Průřez kabelu na zásuvku 3x32A
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 11.02.2008, 22:01
Za kvalitu se platí mno .... taková to šňůra pro spotřebič vás materiálové vyjde na necelé 2 tis. Pokud vám to bude někdo zapojovat ,  tak ještě něco ktomu ... ale zase na druhou stranu vám ta šňůra se spotřebičem bude vydělávat (myslim) .  ::)