Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Antonín T. 08.02.2008, 23:20



Název: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Antonín T. 08.02.2008, 23:20
Musí být podle platných norem v koupelně použito zásuvek s ochranou  proti stříkající vodě,
nebo toto platí jen u venkovních zásuvek,které mohou být vystaveny např. dešti.?


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: ALCR 09.02.2008, 00:43
Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a nikdo jiný nemá právo se v el. zařízeních/instalacích hrabat.

V zóně 3 (dál jak 60 cm od sprchy nebo vany) kde se může zásuvka 230V umístit, nemusí mít zvýšenou ochranu proti vodě, samozřejmě musí být přes chránič do 30mA (to, ale musí být i ostatní okruhy v koupelně) pak ještě takové detaily, že má být zahrnuta do doplňkového místního pospojení atd. .......

Zásuvka venku každopádně min. IP44



Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Marek Laube 09.02.2008, 00:48
,koupelny a sprchové kouty řeší ČSN 33-2000-7 701.V těchto prostorech jde spíše o to,že tam jsou určité ochranné zóny ve kterých jasně norma určuje které el.přístroje kde mohou být umístěny.Jinak např. zásuvky umístěné ve venkovním prostoru už podléhají tzv. krytí IP.Je pravda,že i v koupelnách jsou určité komponenty které tomuto krytí také podléhají.


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.02.2008, 12:04
TO Antonín T.

U zásuvek, instalovaných v zóně 2, musí být v krytí IP44. ;)


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 09.02.2008, 13:31
To: ALCR

Každý kvalifikovaný odborník mající osvědčení pro práce na el. zařízení min. §6(samostatná činnost) dle vyhlášky 50/1978Sb. musí znát ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 prostory s vanou nebo sprchou, a ví, že dle této normy neexistuje zóna 3.


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: XL 09.02.2008, 15:11
to Fuksa (funny)


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: ALCR 09.02.2008, 15:58
To: Fuksa
A to jste sebral kde, že v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 není zóna 3?? To, že není na malůvce neznamená, že neexistuje zóna 3.
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 zónu 3 nezrušila ba naopak zvětšila tím, že zrušila ohraničení zóny 3 a konstatuje, že zóna 3 je zbytek prostoru místnosti s vanou nebo sprchou bez ohledu na její velikost.

To: Miroš Jan
Zásuvka 230V v druhé zóně to snad ne? ani v krytí IPX8 tam nemá co dělat.
Tam smí být jen zásuvka na malé napětí, nebo jednotka napájející holicí strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5

-----
Pokud se pletu já, hoďte články ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 které vaše tvrzení potvrzují


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Miroš Jan 09.02.2008, 16:06
TO ALCR.

Moje odpověď zněla všeobecně na zásuvky. Nikde jsem nepsal že zásuvky na 230V AC, smějí být v zóně 2. Takže klídek.  ;)


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Pavel Tesař 09.02.2008, 20:22
Pro ALCR :  :D
Pro Miroš Jan :  :-[


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 09.02.2008, 20:34
 :)


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.02.2008, 20:35
 (bigbb)


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 10.02.2008, 13:20
No teda páni odborníci ?  .. píše "nepsal" a přirom psal ...  atd.  hrůza  To je maglajz!
TAk snad radši znova a pořádně   ::)   


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.02.2008, 16:33
TO: ALCR

Ano, máte pravdu, ale.... 8)

Zásuvky 230V napájené přímo ze sítě 230V nejsou povoleny, ale zásuvky 230V napájené ze zdrojů pro holící strojky, vyrobené podle ČSN EN 61558-2-5, tam být mohou. ;)

P.S. Možná se pletu (normu nemám) a ty jednotky nají speciální zásuvky přímo na bezpečné napětí SELV?  :-\


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Baloun Miloslav 10.02.2008, 18:00
To Beláň

Transformátork y pro holící strojky nemohou být z principu v provedení SELV. Jsou to pouze  oddělovací ochranné transformátory se vstupním napětím do 250V AC, výkonem od 20 do 50 VA a výstupním napětím do 250V, s frekvencí do 500Hz.


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: František Bernard 11.02.2008, 11:52
V zóně 1 mohou být zásuvky napájené SELV nebo PELV. Zdroj bezpečného napětí musí být mimo zóny  a 1. Dále schválená elektr. zařízení s pevným připojením : vířívé vany, sprchová čerpadla, el.zaříz. cráněná použitím SELV nebo PELV a max. napětím 25V AC a 60V DC, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla.
Všechny obvody musí být chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči s vybavovacím proudem maxc. 30 mA. Jsou předepsány další varianty v čl. 701.512.3.
Zóna 3 byla rozšířena na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu. Proto byly vynechána zvláštní požadavky na elektrické zařízení v zóně 3.  Doplňuje se min. stupeň ochrany krytem : - v zóně 0 : IPX7 - v zóně 1 : IPX4, v zóně 2: IPX4. Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2/9-07


Název: Re: Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.02.2008, 13:21
Ta zóna 3 je taky pojem.  ::)
V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 je jediný článek, který o ní pojednává v rozsahu 1,5 řádku, a to pouze v předmluvě. V textu vlastní normy jsem o zóně 3 nenašel ani stopu.
Tak našli nebo nenašli? :'(
Je taky možné, že je to myšleno tak, že celá koupelna je automaticky zóna 3 a navíc v ní určujeme 0,1,2. Přičemž požadavky na zónu 3 jsou už pouze jako u každé běžné instalace jen dle vnějších vlivů.
Kdyby v koupelně nebyly dveře tak za zónu 3 lze prohlásit celý dům.