Název: Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem? Přispěvatel: Václav Bárta 03.02.2008, 23:13 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
A kabel cyky 3*1,5mmCu 16A jističem? Způsob uložení kabelu je ve dřevěné stěně jen tak hozený mezi dřevěnýma příčkama s vatou. A druhé uložení je na dřevěné stěně a majitel přes ten kabel nalepil 5cm polystyrén? Název: Re: Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem? Přispěvatel: Martin Novák 03.02.2008, 23:18 Urcite NE.
V prvnim pripade bych volil max. 6A a ve druhem 10A jisteni... Název: Re: Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem? Přispěvatel: Miloslav Dunda 04.02.2008, 00:04 Pokud bude uložen pod omítkou má dovolenou proudovou zatížitelnost 14,5A a může se tedy jistit pojistkou 10A a jističem také 10A. Neuvažují souběh s několika jinými kabely. Při jiném uložení než pod omítkou je max. přípustná hodnota jištění 6A.
|