Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Patrik Daniel 31.01.2008, 19:12



Název: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Patrik Daniel 31.01.2008, 19:12
Mám rozestavěný RD 5+1 a dvougaráž, dole je garáž, malá koupelna, kuchyň, jídelna a obývací pokoj, nahoře jsou 3 pokoje, pracovna, koupelna a wc.

Elektrikář mi řekl, že to vypadá na skříňku s 52 moduly.
Necím jestli to trochu nepřehnal, aby si na tom vydělal nebo je to opravdu nutné?
Kromě světel a zásuvek bych chtěl jednu zásuvku na 400V do garáže + jednu do kuchyně na troubu.
Proto by mne zajímalo kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?



Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Hynek Bureš 31.01.2008, 20:29
Skříň 48 modulů je pro tuto velikost domu obvykle "nadoraz",  v plastu od různých výrobců existují skříně i 54 (3 řady po 18) a 56 modulů (4 řady po 14),  to už jakž takž stačí. Nechte si to vyprojektovat, budete to vědět přesně a nikdo vás "nenatáhne".


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Václav Bárta 31.01.2008, 20:56
 :)To by si chtělo vypracovat projekt abyste věděl co vás čeká. ??Ale pokud máte RD rozestavěnej nebo stavíte,tak musíte mít projekt i na elektro? ??
Rozvaděč může být jakýkoli s min 48 modulu čím více tím je to lepší.


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Patrik Daniel 31.01.2008, 21:04
No problém je v tom,že jsme koupili už započatou stavbu ke které nebyla vypracovaná PD na el.instalaci.T ak mi nezbude nic jiného než si ji nechat udělat nebo to nechat na toho elektrikáře. :-\


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 31.01.2008, 21:13
Myslím si, že těch 52 modulů je i tak skoro málo. Když si vezmete, že dnes se daleko více používají chrániče, tak zaberou  i více místa. Nedoporučuji dát jen jeden na celý dům. Určitě bych oddělil lednici s mrazákem, počítač (pokud je) a i ostatní obvody bych dal alespoň na dva chrániče (4póly - 40A, 30mA). Určitě budete mít i více obvodů zásuvek, pravděpodobně do něj umístíte i zdoj pro domácí telefon, je potřeba počítat i s volným místem, aby nedocházelo k přehřívání rozvaděče. Dále je dobré počítat s nějakými případnými úpravami v budoucnu - kam to potom dáte, když budete mít rozvaděč plný? Opravdu bych se nebál použít rozvaděč se 72 či 96 moduly.


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.02.2008, 08:10
SOuhlas s p. Klinským. Při dnešních požadavcích na chrániče a případně i svodiče přepětí je to skoro i málo.Také je řešení dát dva rozvaděče. Jeden do přízemí a druhý do patra.Potom stačí 48 modulů s přehledem.
Pokud použijete rozvaděč s málo moduly ,tak vás čeká možná dost problémů.Když pominu problém s místem ,tak je potřeba počítat i s oteplením přístrojů. Vyděl jsem rozvaděč, který musí být trvale bez dvířek (ochlazování) a v létě na RD Padal jistič boileru pokud bylo v domě více jak 25Celsia.To vše je potřeba brát v úvahu. Nejlépe je ,si nechat poradit od zkušeného elektromontéra a mít vypracován projekt ,který počítá s množstvím okruhů ,oteplením rozvaděče a tím i s jeho velikostí.

S pozdravem JAn Franěk


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: František Šohajda 03.02.2008, 09:15
Dnes je výhodné do každého patra RD jeden rozvaděč... při používání mnoha spotřebičů ,které mají hodně velké příkony tak zejména zásuvkových okruhů jak se říká není nikdy dost....výrobc i dnes vyrábějí  na zabudování do rozvaděče na DIN lištu spoustu přístrojů /nejsou to jen jističe a chrániče/ ,různá časová relé, trafa, stabilizátory, zvonky  a celá další řada prvků pro které bude vhodné zabudování do rozvaděče který se tak může hodně "nafoukout"....


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.02.2008, 09:58
Něco málo pro inspiraci najdete v tab.7 Z2 ČSN 332130


Název: Re: Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
Přispěvatel: Pavel Draštík 03.02.2008, 17:40
Prvotní otázka byla ne kolik modulů v rozvaděči, ale kolik obvodů pro rodinný domek. To však záleží na vybavení, elektrifikaci domácnosti a možnostem rozšíření do budoucna. Když se vrátím k počtu modulů v rozvaděči pro RD tak se nechá vystačit i s 36 moduly, ale v některých případech je i 80 modulů málo.