Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: to20 31.01.2008, 13:09



Název: Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
Přispěvatel: to20 31.01.2008, 13:09
Mohl by mi někdo zdělit jaký je rozdíl mezi temito chrániči jaky do koupelny.


Název: Re: Rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem ...
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2008, 13:13
1pólový chránič neexistuje.


Název: Re: Rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem ...
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2008, 13:33
Dobrá, předpokládám, že jste laik.
Proudový chránič porovnává proud co teče do spotřebiče s proudem co z něj vytéká - jejich rozdíl nesmí být větší než 30mA. Proto musí být vždy dvojpólový.
Další závisí na způsobu připojení, jestli chcete vyměnit jistič v rozvodnici za chránič, nebo doplnit před stávající jističe.


Název: Re: Rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem ...
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.01.2008, 14:03
Kolego Svejkovský,
tak mám ten dojem, že jsem někde viděl jednopólový chránič, myslím, že to byl BONEGA, je to tak trochu pitomost, protože neodpojí všechny pracovní vodiče, pouze L, ale asi to existuje. Byla na to reklama, že to má velikost pouze jeden modul.

Standartní provedení je samozřejmě 2-pólový  pro L a N nebo 4-pólový pro L1, L2, L3 a N.


Název: Re: Rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem ...
Přispěvatel: hcrevize 31.01.2008, 14:06
Nevím jestli tím nebylo zamýšleno jednomodulový a dvoumodulový. Rozdíl mezi jednomodulovým a dvou modulovým je v tom že jednomodulový neodpíná vodič N. Zatím znám jednomodulový proudový chránič s nadproudovou ochranou pouze od firm Bonega. Také už jsem se setkal s tím, že některé dvoumodulové  (2,5M) chrániče neodpínají N např. CHINT typ NB1LE40-C-16A.
Jednomodulový I chránič s nadproudovou ochranou viz: http://www.bonega.cz/elektro/index.htm
 ;D :D ;)


Název: Re: Rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem ...
Přispěvatel: Michal Hudeček - BONEGA 31.01.2008, 21:35
,  rád bych jménem firmy BONEGA celou diskuzi mírně vyjasnil:

1. Pól není totéž co modul
 
V praxi se pojem modul používá pro označení šířky modulového přístroje (1 modul = 17,8 mm).  Této šířky nebo jejich násobků (označení 1/2/3/4-modulový) se poměrně striktně drží všichni výrobci nejen přístrojů, ale také navazujících rozvaděčových skříní (proto například označení 12-modulová skříň, atd.). Jinak by nebylo dosaženo rozměrové kompatibility.
 
Pojem pól je vnímán jako přívodní nebo výstupní svorka. Z hlediska principu proudového chrániče musí tedy být chránič vždy dvoupólový  nebo čtyřpólový (viz. odpověď pana Svejkovského),  i když jeho šířka v modulech může být různá. 
 
Je pravdou, že dosud často platilo, že jednopólové přístroje měli šířku jednoho modulu, dvoupólové dvou atd. Nám se však díky českým patentům podařilo docílit výrazné miniaturizace, díky čemuž jako první přicházíme s 6 kA jističem s odpínáním N v jednom modulu (doposud existovalo pro 6 kA pouze dvoumodulové provedení 1P+N). Dalším z našich úspěchů je právě proudový chránič s nadproudovou ochranou (tzv. RCBO),  o kterém se zmiňujete v této diskuzi. Není to však pouze chránič v jednom modulu, ale rovnou chránič+jistič v jednom modulu.

Jak je tedy vidět z výše uvedených příkladů, počet pólů a počet modulů u jednoho přístroje se mohou lišit.

2. Odpínání N nezávisí na počtu modulů, ale na principu chrániče
Zjednodušeně řečeno:
a) magnetické proudové chrániče nejsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič odpínají
b) elektronické proudové chrániče jsou funkčně závislé na síťovém napětí a N vodič neodpínají
 
Více o této problematice v jedné z předchozích diskuzí na: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6386.0.html
 
Proto mohou existovat i dvoumodulové chrániče, které N neodpojují (jak už zmínil host hcrevize) a naopak mohou již teoreticky existovat i jednomodulové chrániče, které N odpojují.
 
3. Jak je to tedy s přístroji BONEGA?
  • Proudové chrániče do 63 A - 2 modulové/4 modulové - magnetické = odpínají N (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_63a.htm)
  • Proudové chrániče od 63 do 100 A - 2 modulové/4 modulové - magnetické = odpínají N (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranice_100a.htm)
  • Proudové chrániče s nadproudovou ochranou RCBO - 1 modulové - elektronické = neodpínají N (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_chranicojistic_rcbo.htm)

Jsme přesvědčeni, že miniaturizace je správným trendem v oblasti elektrotechnik y, protože kromě úspory místa v rozvaděči umožňuje také přirozené snižování výrobních nákladů modulových přístrojů při zachování špičkové kvality a technických parametrů.