Název: Jaký mám být prostor před rozvaděčem a sádrokartonovou příčkou? Přispěvatel: Michal Sommer, DiS. 31.01.2008, 10:53 Máme na chodbě kancelářské budovy elektrický rozvaděč a potřebovali bychom před něho postavit příčku ze sádrokartonu.
Nikde jsem nenalezl předpis, v kterém by byla uvedena minimální vzdálenost mezi rozvaděčem a již zmiňovanou příčkou. Název: Re: Jaký mám být prostor před rozvaděčem a sádrokartonovou příčkou? Přispěvatel: J.Provaznik 31.01.2008, 11:07 Odstupové vzálenosti jsou v normě ČSN 333220. Pokud je to jenom obyčejný podružný rozvaděč je min. vzdálenost 80cm.
Název: Re: Jaký mám být prostor před rozvaděčem a sádrokartonovou příčkou? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.01.2008, 11:10 , máme na chodbě kancelářské budovy elektrický rozvaděč a potřebovali bychom před něho postavit příčku ze sádrokartonu. Nikde jsem nenalezl předpis, v kterém by byla uvedena minimální vzdálenost mezi rozvaděčem a již zmiňovanou příčkou. Děkuji za odpověď, Michal Sommer, BT To byla blesková reakce :) |