Název: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Vajc 30.01.2008, 10:50
Dostal jsem ve škole za domácí úkol nakresit  schéma bytového rozvaděče kde dva jističe mají být zapojené přes proudový chránič a tři jističe mimo chránič v síti TN-C a jde mi o to kde rozdělit fázi jestli ji nakreslit zespodu na chránič přes chránič nahoru na spojovací lištu (pro obvod přes chránič) a druhým vodičem zespod chrániče jít na zbylé tři jističe které budou imo chránič

......v praxi jsem toto zapojení nikdy neviděl a nevím kde se přívodní fáze rozděluje?                                                                                                                                                                                                             


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Tomáš65456 30.01.2008, 15:30
Ano tak jak píšete to lze provést. Nezapoměňte na rozdělení vodiče PEN na PE a N.


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 30.01.2008, 15:40
Píšete to dost zamotaně. Obvody, která budou chráněny proudovým chráničem, připojíte na výstupu chrániče. Ostatní obvody napojíte ze vstupu chrániče, tedy tam, kde přivádíte napájení pro chránič a chráněné obvody. Příchozí PEN zavedete na dvě svorkovnice PE a N, obvody TN-C budete připojovat přímo na PEN. Ze svorkovnice N půjdete přes chránič na další svorkovnici, kde připojíte všechny N od obvodů TN-S. Ochranné vodiče připojíte na PE. Samozřejmě schéma může být jednodušší, můžete vynechat svorkovnice.


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Vajc 30.01.2008, 16:24
jo já to jednoduše napsat neumím ale šlo mi o to jestli to mohu nakreslit z toho vstupunebo jestli se dělá nějaká fázový můstek nebo rozdvojení odkud to pak jde na chránič a na jističe bez chrániče zvlášť                                                                                                                     


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Milan Karvánek 31.01.2008, 10:43
U malého rozvaděče je nejjednodušší použít hřeben, takže v jednopólovém výkrese to bude v podstatě jedna čára s odbočkami k jističům a chrániči (jako hrábě) a za chráničem totéž pro ty jističe co jsou za ním. Samozřejmě, že N za chránočem musí vycházet z chrániče.
U velkých rozvaděčů, pokud to má smysl, se mohou použít i různé svorky, sběrny či můstky.


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: J.Provaznik 31.01.2008, 10:59
Snad ten úkol nebyl na dnešek. Přiložil jsem schéma zapojení jističů a chráničo-jističů v síti TN-C-S. Nejdříj je nutné v TN-C rozdělit PEN na TN-S tj. PE a N.  U vývodů s chráničem se potom N protáhne chráničem stejně jako fáze a je to (za chráničem se na N už nesmí připojit).
Ve výkresu mám sběry N a PE dole (není to podmínka). Na škole se tyto sběrny kreslí někdy nahoře u krajních (fázových) sběren a někdy dole, tohle je potřeba upravit podle toho co učitelé chtějí. V praxi je to jedno.
No, snad to ještě pomůže. :)


Název: Re: Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
Přispěvatel: Marek Vajc 31.01.2008, 14:21
nakreslil jsem to podobně jako to máte ve výkrese vy díky za pomoc páni odborníci aspoň nedostanu kouli a úkol je na zítra takže v pohodě

díky Mára(elektrikář čekatel)  ;)