Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: hhh 29.01.2008, 19:12



Název: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: hhh 29.01.2008, 19:12
Kamarad si koupil ke krbu zalozni zdroj,
ktery pri vypadku proudu krmi čerpadlo zkrz baterie , ,menič z 12v na 230V,

Jak je mozne, ze když shodi samostatny jistic k čerpadlu zdroj nenaskočí a když shodi hlavní jistič tak naskoči?
Neumi mi to nekdo odůvodnit?


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Miloslav Janoušek 29.01.2008, 20:12
Jak to má zapojené? Tak ať nevypíná jistič k čerpadlu a počká na výpadek v síti.


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 30.01.2008, 07:18
Pokud má čerpadlo zapojené přes záložní zdroj, tak tento zdroj nemá připojen na obvodu popsaném jako čerpadlo. Pro odzkoušení tedy musí vypnout jistič obvodu, na kterém má připojen záložní zdroj. ;)


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Mareš Milan 30.01.2008, 09:55
Mě to zní docela logicky- když bude výpadek sítě, který můžete nasimulovat vypnutím hlavního jističe, budete určitě chtít aby se ván  čerpadlo točilo a nedošlo k přehřátí... Ale když vypnu jistič k čerpadlu nebo vypne sám následkem poruchy, asi určitě nebudete chtít aby se čerpadlo točilo dál a aby na jeho svorkách bylo nějaké napětí. To by nebylo moc bezpečný (zle)


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.01.2008, 19:17
Popravdě řečeno mi to připadá tak trochu jako divočina.
Chtělo by to aspoň od ruky nakreslit schémátko, podle  popisu vyvozuji:
Čerpadlo je napájeno přes jistič 1
UPS přes jistič 2
Jedná se o UPS dodávající energii pouze při výpadku napájení (Off-line),  je to tak?

V případě že dojde k výpadku napájení dejme tomu na trafu distributora, je UPS blokována, aby nedodávala zpětně přes jistič 1 zpátky do sítě? (pokud ne, vzhledem k tomu, že v té chvíli jakoby zálohuje půl vesnice odhaduji její kolaps do 30 sekund)

V případě že dojde ke shození jističe 2 pro UPS začnou do čerpadla dodávat dva zdroje Síť přes jistič 1 a UPS jelikož její logika předpokládá, že by měla dodávat.
Jedná se o nesfázované zdroje, nesplňující ani ty nejzákladnější požadavky pro paralelní chod dvou zdrojů!!

Oba případy jsou špatně, a nebezpečné jak pro UPS tak pro všechny okolo. Odpojit, předělat.

Pokud jsem to jenom španě pochopil, beru vše zpět


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Petr Bráza 31.01.2008, 00:40
,
dovolte mi nabídnout jiné vysvětlení. Podle mne je z jističe 1 (hlavní) napájen UPS (zdroj) a jistič 2 (čerpadlo) napojen za UPS (tedy mezi UPS a čerpadlem). To by funkčně odpovídalo popisu. Vycházím z toho, že se dotaz týkal "naskočení" zdroje, nikoli chodu čerpadla.


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Jan Plojhar 01.02.2008, 19:50
Je otázka, jak záložní zdroj vyhodnocuje "výpadek" - jestli nepotřebuje nějakou vodivou cestu (primár nějakého tráfka,...) mezi fází a nulákem. Když vypnete jen jistič "čerpadlo",  žádná cesta tam neni, když celý dům, nějakou cestu si to najde (např. demagnetizační obvod v televizi či trafo v rádiu - obojí trvale připojené,...).
Bývá to způsob, jak rozlišit "vypnutí čerpadla" od výpadku proudu, způsob ochrany, aby někoho čerpadlo nepokopalo, když "je vypnuté" jističem a hrabe se v něm. Tohle chování by ale mělo být popsané v návodu k té UPSce...


Název: Re: Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
Přispěvatel: Ancer UPS, s.r.o. 27.03.2008, 14:53
Tyto zdroje dodávám a dovoluji si tvrdit, že pokud je elektrika v domě a zdroj správně zapojený, není možné, aby čerpadlo běželo dál i při vypnutí jističe.
Zažil jsem případy, že částečně oholené vodiče byly zedníky zamáznuté omítkou a pak se všichni divili, že vypli jistič a přesto dostali ránu. ;D Může být také vadný jistič.
Zdroj se musí zapojit mezi čerpadlo a zásuvku, ze které před tím bylo napájené čerpadlo. Pokud je to takto zapojené, pak se nemůže stát, že by šel do zdroje proud.
Ve zdroji je oddělovací trafo a přepínání síť/záloha se dělá pomocí kontaktů relé.
Na požádání mohu zaslat návod ,  kde je jednoduché zapojení.
cepela@ancer.cz :)