Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: imro 28.01.2008, 22:57



Název: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: imro 28.01.2008, 22:57
Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

Obe se nachazeji v zone 3, kazda zasuvka ma samostatnej jistic a proudovej chranic 30mA. Revizny technik mi tvrdi, ze zasuvky pro pracku musi byt ve vysce min.1200mm nad podlahou. Ted jsou ve vysce cca 30cm nad podlahou v provedeni s vyssim krytim konkretne  ABB Tango  - IP44.
V CSN 33-2000-7-701 neni o tom zminka


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Kamil Novák 28.01.2008, 23:09
A řekl vám ten revizní technik, kde je to, co tvrdí napsáno ?   :-[


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Radek Kroutil 28.01.2008, 23:36
Kolega Novák má pravdu. Pokud revizní technik zjistí závadu, musí určit, kterou normu a článek to porušuje


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Martin Krahulec 31.01.2008, 11:37
Jediné co mě napadá je, že ty zásuvky v krytí IP44 jsou na omítku. V tom případě by tam opravdu neměly být.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jura Krikl 31.01.2008, 11:56
To Krahulec: ABB Tango IP44 neni na omitku, ale pod omitku:-) 
Revizakovi řekněte, že se mýlí, zona 3 v koupelně není:-)


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: J.Provaznik 31.01.2008, 12:55
 Na jedný akci dřív jsem se setkal s kolegou revizákem, který také chtěl, aby zásuvky v koupelně byly jenom ve výšce 1,2m. Trošku jsme se o tom pobavili, protože oporu v normě to nemá. Vysvětlení bylo v tom, že měl vžity zásuvky u umývadel ve výšce 1,2m a tak je prostě vyžadoval všude.
Nakonec jsme se rozumně domlivili a tak všechno dopadlo O.K.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 05.02.2008, 22:39
Nebo jiný RT.Nebo se přesvědčit zda-li ta zásuvka po přeměření místnosti leží v zoně 3.Ovšem někde jsem slyšel že RT není povinen oznamovat závadu ale jen vyhovuje-nevyhovuje.Nebo také řešení aby sám RT pokud to má v nabídce odstranil závadu po Rev.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 05.02.2008, 22:41
Oprava Zona 3 v koupelně není........


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.02.2008, 22:58
TO imro.

Tak jak to popisujete, je to v pořádku. Není to nic proti ničemu.

TO Krikl.

ABB  opravdu vyrábí zásuvky v provedení IP44 na povrchovou montáž. :)


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jura Krikl 05.02.2008, 23:26
To Miroš: Znam ABB - Na povrchovou montáž neni řada TANGO (pokud se neuvažuje instalace do panelových TANGO krabic, ale u těch neni splněna podminka IP44)
Na povrch je to řada PRAKTIK a VARIANT.
TANGO je opravdu pouze pro zapustnou montáž.
Osobně preferuji jiného vyrobce.   ::) 8)
 


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Miroslav Lampart 05.02.2008, 23:29
Zásuvky i vypínače vyrábí ABB v IP 54 jak pro montáž na zeď, tak pro montáž do KP 68 nebo KP67. Jinak doporučuji tazateli přečíst ČSN 33 2000-7-701 ed.2, je to pár stránek a je to tam napsáno dost srozumitelně. Nemisí ji hned kupovat, je k přečtení v kterékoliv technické knihovně.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 14.05.2008, 09:19
Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 23.05.2008, 12:45
?? :'(


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 12:59
Je možné umístit zásuvku pro pračku v koupelně tak, že 30 cm nad ní bude sifon (odtok) z pračky?
... Pinc, nebrečte...... ...A proč by ne? To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)
Sorry, já to bral jako zásuvku pod umyvadlem.... Ale u pračky je to to samé. Jenom pokud je to v koupelně, prádelně apod, musí být proudový chránič. Ale i tak bych ho tam dal i kdyby to bylo mimo... Nejde radši ta zásuvka dát nad sifon?



Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jan Alin 23.05.2008, 13:22
To je umývací prostor (pokud to není v zóně 1,nebo2) a toto novelizovaná norma už neřeší. Zásuvky pod umyvadlo se dávají už od dob průtokáčů nabo malých 5l bojlerků (RT to tolerovali)

Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  >:D.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 13:56
Proboha lidi už toho s tím umývacím prostorem nechte, v několika diskuzích už bylo objasněno proč a kam zmizel a kde a v jaké podobě se zase najde.

Jo a sirky se do vypínačů (které jsou vlastně tlačítka) na schodišti v paneláku dávají od dob co se mejou chodby večer a RT taky nic nenamítal  >:D.
Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jarmil Pinc 23.05.2008, 14:59
omlouvám se a dě kuju.


Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Jan Alin 23.05.2008, 15:24
Vemte si, že tuto otázku zadal laik. Tak mu mám odpovídat jazykem ČSN? A jejich odkazama?
Tuto otázku zadal před deseti dny a nikdo z vás mu neodpověděl. Tak jsem se toho zhostil já a hned mě napadáte co a jak.
Měl jste na to těch deset dnů mu odborně poradit. Kde jste byl? Odpověď jste neznal? Ale teď jo??
To rovnou tento server můžeme zrušit a dát sem odkaz na normy, ať si to laici přeberou
A jen tak mimochodem, kdo je ten Jan Alin? Sice prověřený, ale E-mail skrytý, bez fota... To se stydí za svoje názory? Já si za svýma stojim.
Určitě jsem svou poznámku nemyslel jako napadání a pokud to tak vyznělo tak se omlouvám.

Že jsem neodpověděl v tom máte pravdu.
Že z mého profilu není jasné kdo jsem a ví to pouze ten kdo mě registroval a ověřil moji identitu v tom máte taky pravdu.
Za své názory se nestydím.

K umývacím prostorům:
V ČSN 33 2000-7-701:2007 požadavky na umývací prostory nejsou obsaženy, o těch se předpokládá, že budou zařazeny do nového vydání ČSN 33 2130 které se opozdilo.
Požadavek na umývací prostory bude v novém vydání ČSN 33 2130 prakticky stejný, jako je ve vydání ČSN 33 2000-7-701:1997 (toto vydání normy platí ještě stále souběžně s ČSN 33 2000-7-701:2007, a to do srpna 2009). Pokud se týká umývacích prostorů, doporučuje se postupovat zatím podle stále ještě platné ČSN 33 2000-7-701:1997.



Název: Re: Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.05.2008, 16:18
O.K.  (jednicka)