Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Gabriel Homoly 28.01.2008, 08:21



Název: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 28.01.2008, 08:21
Rad by som poziadal o pomoc pri urceni metody spravneho uzemneni kovovej skrine rozvadzaca.
V nejakej prirucke pre elektrotechnik ov ktora bola prelozena z nemciny som sa docital ze panty dveri sa nepovazuju za vodive spojenie  t.j. by mali byt prepojene vodicom PE dimenzovanym na zaklade poziadaviek na hlavne pospajanie s hlavnym sasi kovovej skrine.
Osobne toto pospajanie realizujem vzdy, zaujimalo by ma vsak ci toto je dane v nemeckej norme DIN alebo aj v CSN/STN EN pripadne inej norme, bol by som vdacny za konkretne cislo normy.
V literature ktoru mam k dispozicii venovanej odbornej sposobilosti elektrotechnik ov som tento konkretny pripad nenasiel.


Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.01.2008, 08:29
Podle našich předpisů se nemusí dveře rozvaděčů pospojovat, pokud na nich není nic umístěné. Pokud je na dveřích nějaký přístroj - spínač, kontrolka apod.,  musí být pospojené. V Německu (i jinde) musí být dveře rozvaděčů pospojené vždy.
Bez ohledu na normy si myslím, že pospojením dveří se rozhodně nic nepokazí ...


Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
Přispěvatel: Gabriel Homoly 28.01.2008, 08:43
 p. Hasala,

Dakujem za odpoved.


Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
Přispěvatel: Ján Makan 28.01.2008, 19:03
Dobrý deň k správnemu uzemneniu a ochrany rozvádzača hovorí norma ČSN, STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia kde v článku 4.5 rozoberá práve váš problém odporúčam si to pozrieť. Ale podľa môjho názoru prikláňam sa ku príspevku Jaroslav Hasala aby sa dvierka na rozvádzači po spojili.



Název: Re: Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.01.2008, 21:39
TO: Homoly

Pro rozvaděče je platná norma ČSN EN 60439-1 ed. 2, kde se v článku 7.4.3.1.5 "Celistvost ochranných obvodů musí být zajištěna účinnými vzájemnými spoji buď přímo, nebo použitím ochranných vodičů." píše - viz text v příloze.