Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Luboš Mezei 25.01.2008, 13:30



Název: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Přispěvatel: Luboš Mezei 25.01.2008, 13:30
Při novostavbě RD nebyl vyveden uzemňovací drát poblíž rozvaděče.

Mám řešení ale nevím zdali je to dobré.
Rozvaděč je zevnitř na obvodové stěně, tak zatlouct zemnící tyč a krabici se svorkou dát zvenku na stěnu a s rozvaděčem ji spojit Cu dratem.
Jestli je to špatně tak poraďte.


Název: Re: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2008, 19:31
TO: Mezei

Jedna tyč nic neřeší.  (no)

Pokud chcete zhotovit uzemnění a nemáte zhotovený základový zemnič, je nejvhodnějším řešením, vykopat rýhu kolem domu ve vzdálenosti cca 1m od objektu do hloubky cca 0,7-1,0m a uložit zemnící drát nebo pásek.

Osobně vám doporučuji nerezový vodič o průměru 8 mm.  ;)


 


Název: Re: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.01.2008, 19:58
Nezapomenout spojit se zemnící soustavou hromosvodu!


Název: Re: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Přispěvatel: Luboš Mezei 30.01.2008, 08:40
Díky za radu. V neděli jsme to tam zakopali.


Název: Re: Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
Přispěvatel: Shalibaba 11.08.2008, 17:02
Nezapomenout spojit se zemnící soustavou hromosvodu!

Přesně to samé jsme provedli mi, také jsme zapoměnli vyvést zmenící drát. Na doporučení místního elektrikáře jsme skrz základovou desku vyvedli ven zemnící drát 8 - drát je veden při základové desce na okraj, kde bude propojen se zemnící soustavou. V domu máme na zemi spojeno s Cu vodičem, který vede do míst, kde bude rozvaděč (na něj se pak bude napojovat zemnění el, topení apod.).
Doufám, že to tak máme správně, pokud byste to nějak vylepšili, budu rád za rady, ještě nemáme chodbu zabetonovanou (kde je přiveden zemnící drát a provedeno napojení).
Díky