Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Pavel Hroza 16.01.2008, 08:07



Název: Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
Přispěvatel: Pavel Hroza 16.01.2008, 08:07
Mám v rozvaděči udělanou signalizaci NT - z jističe cívek stykače je drát přiveden na kontrolku NS-M od OEZ, od ní na modrý drát ovládaný HDO.

Vzhledem k tomu, že k HDO to vede 30 m souběžně se silovým kabelem, tak mi kontrolka mírně svítí i při VT.
Jak to obejít?


Název: Re: Signalizace NT
Přispěvatel: Bartoň Jiří 16.01.2008, 08:28
Asi tam máte doutnavku, zkuste jiný typ signalizátoru třeba s LED.


Název: Re: Signalizace NT
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.01.2008, 08:47
Doutnavka svítí díky kapacitě kabelu.
Řešení s LED funguje, pokud je to na DC, protože "kapacita" kabelu se nabije a dál proud nepropouští.
Dalo mi to práci, než jsem na to přišel, je to vyzkoušené a maká to, škoda, že to pan Bartoň nenapsal dřív.


Název: Re: Signalizace NT
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2008, 09:41
Dá se to také obejít určitým zapojením, pokud je na stykači volný přepínací kontakt. Nebo dva pomocné kontakty - jeden spínací a jeden rozpínací.
Na některých stykačích (průmyslové, pro ovládání motorů) tyto kontakty bývají, na některé stykače je možné blok pomocných kontaktů nasadit.
Pokud je tento stykač použitý, napište ...


Název: Re: Signalizace NT
Přispěvatel: Pavel Hroza 16.01.2008, 10:31
Zapojení se stykačem není možné, protože stykač je sepnutý pouze pokud je NT a zároveň je sepnutý termostat (mezi cívkou stykače a HDO je vřazeno ještě relé termostatu, které blokuje přímotopy). Samozřemě by bylo možné použít samostatný stykač a kontrolku vřadit na ovládaný okruh, ale to mi přijde jako kanón na vrabce. Jakého typu je kontrolka, to nevím, jedná se o provedení na lištu, výrobce OEZ, typ je označen NS-M (to M určitě znamená Modrá :-)) a kuchat se mi to nechce. Už stahuji katalog OEZ, abych tam něco našel.


Název: Re: Signalizace NT
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2008, 11:15
Pokud nechcete kontrolku vyměnit za jiný typ, můžete paralelně ke kontrolce připojit nějakou zátěž - výkonový odpor nebo kondenzátor.
Pro využití zapojení, které jsem zmiňoval, by bylo nutné použít druhý stykač nebo nějaké malé relé.