HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Jaroslav Hlava 15.01.2008, 21:17



Název: Je nějak omezená délka vedení mezi počítačovou UPS a zátěží?
Přispěvatel: Jaroslav Hlava 15.01.2008, 21:17
Potřebuji zálohovat oběhové čerpadlo krbových kamen s výměníkem, které je umístěno v koupelně. UPS  (Eaton 5115 se sinusovým výstupem) nechci samozřejmě dávat přímo do koupelny (příliš vysoká vlhkost a teplota vzduchu) a nejmenší vzdálenost od vhodného umístění UPS mimo koupelnu k čerpadlu mi pak vychází asi na 7m. Nejsem si zcela jist, zda tato délka a s ní související kapacita a indukčnost vedení, nemůže narušit činnost UPS, u které se standardně předpokládá, že mezi jejím výstupem a zátěží je tak do 1 m. Má s tím někdo nějakou zkušenost?


Název: Re: Je nějak omezená délka vedení mezi počítačovou UPS a zátěží?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.01.2008, 00:08
Indukčnost i kapacita 7m vedení je pro 50 Hz zanedbatelná.
Speciálně k té kapacitě - zmiňovaná UPS je určena pro výpočetní techniku, a tedy musí snášet i velmi nelineární zátěž převážně kapacitního charakteru, o čemž svědčí i uváděný výkon (např. 500VA/320W).
http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=5115UPS_SEA_Data_280807.pdf


Název: Re: Je nějak omezená délka vedení mezi počítačovou UPS a zátěží?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.01.2008, 08:45
Já bych tady asi viděl úplně jiný problém. Jak je to s jištěním výstupu UPS?
UPS je zpravidla určena pro přímé připojení zařízení, bývá to umístěno v omezeném technologickém prostoru a pokud má připojené zařízení jištění na vstupu, neřeší se jištění "vedení",  právě proto, že je kratší než 3 metry a je v nějakém prostoru, zpravidla běžně nepřístupném.
Na vašem řešení by se daly najít drobné problémy:
- jaké použít vedení, aby vyhovělo jištění pro provoz ze sítě - slabý jistič bude padat při zapnutí sítě po výpadku. U silnějšího už se můžete dostat do problému s impedancí smyčky za UPS. To je problém sám o sobě, kde jde síť přes kontakty relé ze vstupu na výstup, tam to zpravidla zvětší impedanci o nějaké desenky Ohmu (filtry) Ale u "lepších" UPS to ani změřit nejde, protože to vyhodnotí jako přetížení
- jaká bude ochrana před NDN u zařízení, které je v koupelně (bez ohledu na zóny je to vždy tak trochu problém),  proudový chráníč - proč ne, ale kam? Před UPS? A co při provozu z UPS? Jaká UPS to bude? Některé se v době, kdy vypadne síť a běží měnič, chovají jako síť IT.

Asi bych se do něčeho takového nehrnul.


Název: Re: Je nějak omezená délka vedení mezi počítačovou UPS a zátěží?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.01.2008, 12:25
Přetížení vedení bych se nebál - ta UPS při přetížení o 20% vypne - ze sítě do 3 minut, na baterky do 30 sekund.
Jištění 3A/C by nemělo mít problém s impedancí smyčky ani s náběhem po výpadku, skutečná zátěž je cca 50W a UPS si vezme navíc jen obdobný příkon na dobíjení baterek.
Ochrana proti NDN - chránič za UPS + pospojování, ne? Sice to leze do peněz, ale...