Název: Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
Přispěvatel: fleury21, 13.01.2008, 06:34
Kolega by chtěl  ve větší hosp. místnosti zapojit saunu (přepoklad 400V cca 9kW),  pak čistírnu na bazén, vířivou vanu, ovládání sekčních vrat,  nějaké to osvětlení a zásuvky na 400 a 230.

Předpoklad max. příkonu, řekněme nějakých 13kW.  

Uvažoval jsem že přívodní vodič povedeme v zemí od elektroměr. rozváděčě cca 35-40m a to 4B*4 nebo raději 4B*6.

Schválně nebudu tahat 5x jelikož rozdělení soustavy provedu až v podr. rozvaděči. Bude stačit 4B*4 nebo raději 4B*6 s ohledem na úbytek napětí a dále mám uzemnit ten podružný rozvaděč?



Název: Re: Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
Přispěvatel: Radek Červený 13.01.2008, 11:29
Vážený pane,
ve vší úctě k vám odpovědi na všechny otázky najdete po přečtení technické zprávy projektové dokumentace. A pokud ne, kontaktujte projektanta. Snad nechcete kolegu ohrozit a dělat mu instalaci dle anonymných rad v anonymní internetové diskuzi? Nebo vám něco provedl a má to být akt msty? To by vám za to nestálo.

K té spojce se dá spolehlivě použít lisovací dutinky zatavené do smršťovací bužírky, která je na vnitřní straně opatřena vrstvou lepidla. Nezaměnit s bužírkou bez lepidla. Tato spojka je dlou¨hodobě spolehlivá i při uložení v zemi. Nebo koukněte po gelových spojkách.


Název: Re: Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
Přispěvatel: ALCR 13.01.2008, 11:42
Minimální průřez 4 žilového kabelu čili sítě TN-C je 4x16 Al (hliník),  nebo 4x10Cu (měď) menší průřez v TN-C (4 žilový) je nepřípustný, menší průřezy musí být TN-S (5 žilové).

Průřez kabelů se dále volí s ohledem na jištění, způsob uložení a úbytek napětí.
*************************************************************
Napěťová soustava je u nás již mnoho let 400/230V.
*************************************************************
Uzemnění podružného rozvaděče se musí provést pokud je vzdálen od předchozího uzemnění více než 100m, dále se musí uzemnit pokud je místem rozdělení TN-C (4 žilového rozvodu) na TN-S (5 žilový).
*************************************************************
Kabelovou spojku v zemi proč? tomu je nejlepší se vždy vyhnout a kabel mít v kuse, jinak spojky určené do země má každý elektrovelkoob chod.
*************************************************************
Ochranu před bleskem na objektu hospody bych velice doporučoval více
zákon č. 83/1998 Sb.§ 47 Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob (například bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných ubytovacích zařízení) nebo většího počtu zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží),

c) výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů),

d) škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, archiv, muzeum, památkově chráněná budova),

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí (například tovární komín, věž, rozhledna).
*************************************************************
Očividně nemáte vy ani váš kolega základní znalosti a kvalifikaci pro provádění této činnosti když se do toho pustíte dopouštíte se trestného činu o to hůř, že se jedná o objekt k podnikání který podléhá pravidelným revizím a možným namátkovým kontrolám státních inspekčních orgánů kde se na to dříve či později přijde.
Z toho plynoucí postihy jsou dosti vysoké, pokud by došlo k hmotným škodám, ublížení na zdraví či smrti bylo by to ještě horší.


Název: Re: Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
Přispěvatel: Jan Štěpán 15.01.2008, 11:32
Připadám si jako blázen, od kdy tu vyhrožujeme, zastrašujeme a přepisujeme pasáže z norem??
 (zle)

Pro fleury21:
váš dotaz by vám nejlépe pomohl vyřešit projektant, popř. revizní technik. Je vhodná obhlídka místa, popř. alespoň malůvka situace. Díru pro kabel si klidně vykopejte sám ,  ale přepojení by měl provézt pracovník s min. paragrafem 6. Také ve vlastním zájmu budete potřebovat revizní zprávu na celou "akci". Pokud by se v budoucnu něco stalo, nebudete muset řešit problémy typu "kdo za to může".

Osobně bych nevolil cestu od RE, ale snažil bych se rozdělit až na Rb s bodem rozdělení tamtéž. Potom se můžete bavit o 5x6 s dostatečnou rezervou + vodič na php. Podle instalovaného výkonu budete možná potřebovat i pžednostní relé, ale to vám opravdu vyřeší příslušný odborník přímo na místě.

Vycházejte z toho, že elektrika je jednoduchá do prvního průšvihu. Vzhledem k instalovaným spotřebičům (sauna, vana, př. bazénu) se riziko rapidně zvětšuje. Jistě najdete s elektrikářem cestu jak zlevnit vlastním přispěním (výkopové práce, sekání, zdění) a při tom mít správnou a bezpečnou instalaci.


Název: Re: Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
Přispěvatel: Radek Kroutil 15.01.2008, 15:11
Saunu, bazén, vířivku svépomocí? Nebuďte blázen, do tohoto se nechce ani některým OSVČ, protože vědí, o jaký , ,průser,,  se jedná, pokud se něco stane. Na tohle vám doporučim nechat si udělat projekt. Jak říká kolega Štěpán: elektrika je jednoduchá do prvního průšvihu