Přispěvatel: Miloslav Chlumský 07.01.2008, 21:57
Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy (domu,bytu)?

Která norma o tom pojednává?


Název: Re: Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.01.2008, 21:58
Rozvodné závody vyžaduji 10kA.


Název: Re: Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 07.01.2008, 22:48
Pro byty či RD ? Je tam nějaká povinnost použít určenou zkratovou odolnost ? Nebo lépe ,  kde se musí použít např. 10kA ? Nebo 4,5 kA ?


Název: Re: Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 07.01.2008, 23:46
Rozhodně je lépe použít 10 kA u jističe před elektroměrem. Přívod z distribuční sítě je téměř bez úbytků, vodičem velkého průřezu, tedy malého odporu a impedance smyčky. Nebezpečí zkratových proudů přesahujících 6 kA je zcela reálné. Z tohoto důvodu se používají v HDS pojistky, které mají zkratovou odolnost řádově vyšší než jističe.