Název: Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A? Přispěvatel: Radek Donharry 01.01.2008, 21:26 Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A?
A stejná otázka pro topení 1600W. Název: Re: Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A? Přispěvatel: Ivo Faltus 01.01.2008, 21:44 Ano. V obou případech je dimenzování průřezu přívodu a zvolený In jističe v pořádku.
Název: Re: Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A? Přispěvatel: Valter Mayer 02.01.2008, 11:43 Áno. Z hľadiska prúdového zaťaženia je daný priemer vyhovujúci.
V predchádzajúci ch diskusiách, ktoré sa týkali ochrany pre NDN neživých častí pospojovaním, sa vyskytli názorové rozpory ohľadne nutnosti pospojovania elektrického podlahového vykurovania a hlavne spôsobu prevedenia. Pri nahliadnutí do materiálov výrobcov elektrického podlahového vykurovania je možné zistiť, že v ponuke je niekoľko typov káblov. Pre ďalšiu diskusiu je z hľadiska bezpečnej prevádzky elektrického zariadenia dôležité: - opletenie kábla ochranným vodičom - ano/nie; - prostredie - vlhké (napr. kúpelňa) / suché Pre inštaláciu do vlhkého prostredia výrobca jednoznačne uvádza vhodnosť použitia iba u káblov s opletením ochranného vodiča za súčasného použitia prúdového chrániča s vybavovacím prúdom 30mA. Pre inštaláciu do suchého prostredia výrobca uvádza možnosť použitia iba káblov s opletením ochranného vodiča alebo káblov bez ochranného vodiča za podmienky použitia prúdového chrániča s vybavovacím prúdom 30mA. Akým spôsobom by ste Vy riešil ochranu pred NDN neživých častí? V akých prípadoch a akým spôsobom je nutné riešiť doplnkovú ochranu pospojovaním? Bude v týchto prípadoch vodič PE prierezu 1.5mm2 dostatočný? Název: Re: Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A? Přispěvatel: Ivo Faltus 02.01.2008, 15:14 Podlahové topení musí být podle ČSN 33 2000-7-753:2003, čl. 753.413.1 napájeno přes proudový chránič s jmenovitým reziduálním proudem max. 30 mA.
V prostorách s vanou nebo sprchovým koutem, podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, musí být navíc použity pouze topné kabely (rohože) s vodivým opletením apd. Vodivé opletení se připojí k ochrannému vodiči napájecího obvodu. |