Název: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: amat 29.12.2007, 19:11 Pro připojení kompresoru v garáži, 1 fáz.motor 1,5 kW, bude vyhovující stávající 10A jistič? Jaký je asi proudový náraz při zapnutí?
Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: Radek Kroutil 29.12.2007, 19:28 Stačit bude. Proudový ráz bude cca 50A, na což charakteristik a jističe v B by byla na hranici. Spíš bych doporučil charakteristik u C ;)
Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: Stanislav Havelka. 29.12.2007, 20:59 Též potvrzuji,že stačí 10A/C...(možná by nebylo špatné nainstalovat motorovou spoušt)..
Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: Miroš Jan 29.12.2007, 22:27 Pánové, pro jištění elektromotorů, používám vždy motorové spouštěče. ;)
Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: amatehlih 30.12.2007, 11:21 Ještě bych se rád zeptal,co to je motorová spoušť? Jak pracuje?
Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: Petr Doležal 30.12.2007, 11:51 Motorový spouštěč je integrovaný přístroj, který m.j. má tu "motorovou spoušť", což je zjednodušeně řečeno bimetalová spoušť, kopírující tepelný obraz motoru a chránící ho před přetížením a je plynule stavitelná přesně na jmenovitý proud motoru.
viz http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833 On totiž jistič 10C např. udrží proud 14A po dobu 2 hodin, ale ten motor to určitě nevydrží ! Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: zdenek2752 31.12.2007, 10:29 .
Myslím že otázka zněla jestli ten jistič vydrží nebo ne. Nikoliv jestli ochrání kompresor. Kompresor může mít svoje jištění. VNvNR vám všem přeje Zdeněk. Název: Re: Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A? Přispěvatel: Petr Doležal 31.12.2007, 11:29 Odpovídal jsem panu Amatehlihu, nikoliv panu Amatu, i když mimochodem dle mailové adresy je to jeden a tentýž. Proč ten rozdílný nick, to ví jen Pánbůh. :-\
A když už jsme u té přesnosti, dotaz nebyl zda jistič vydrží (to by taky mohl být 100A), ale jestli bude vyhovující >:( Jak byste například reagoval na otázku: Je vyhovující jistič 40A na jednofázový zásuvkový obvod v bytě ? |