Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: JimCMN 20.12.2007, 22:12



Název: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: JimCMN 20.12.2007, 22:12
Nastala následující situace.
Čtyřbodové stropní osvětlení, kde je zapojení N zem L, ovšem ze stropu vede jeden zeleno/žlutý a dva černé, resp. bužírka těžko rozpoznatelná.
Máte nějaké řešení, jak to zapojit a nečekat přes celé vánoce, až si někdo od fochu udělá čas?


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: JimCMN 20.12.2007, 22:32
Ještě podstatný detail. Zapínat lze dvěma vypínači. Takže počítám, že tam budu muset někam dát ještě jeden spojovací drát?


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Jiří Kohoutek 21.12.2007, 07:21
Nejlepší bude pozvat si elektrikáře!! 8)


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 21.12.2007, 10:03
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),

Upřesněte ,  dvěma vypínači : Máte dva vypínače na ´jednom místě ? Respektive vypínač řazení č.5 nebo dva vypínače v různých koutech místnosti ? Řazení 6 a 6 ?
Pokud tam máte dva černý a jeden zeleno/žlutý ,  tak si myslim že to máte přes vypínač č.5 ,  ale to musíte změřit ,  pak se můžeme bavit dál ...


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.12.2007, 11:48
To Pavelka:  ;) jsme v sekci laiků, proto s dovolením tázajícímu upřesním ten vypínač č.5:
Je to vypínač se dvěmi kolébkami v jednom rámečku ?


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: JimCMN 21.12.2007, 14:27
Omlouvám se, psal jsem to z velmi pomalého kompu a už jsem byl také trochu unaven. Přesný popis situace je takový, že... Ze stropu vedou tři kabely, přičemž dva jsem rozpoznal jako černé a jeden zeleno/žlutý. Na zdi je dvojvypínač s tím, že má spínat jakoby jeden, či druhý okruh (asi pro spořílky, když mají lustr s milionem žárovek a chtějí svítit akorát tou prostřední. Mě by tedy stačilo zapojit to na jeden libovolný vypínač, ovšem netuším jak. A elektriář se na mě minimálně do 27.12 vykašle a já bych zase nerad měl vánoce ta nějak po tmě... Samozřejmě, že posléze si seženu někoho, kdo to po mě překontroluje, to je jasná věc, ale rád bych věděl, jak to zapojit, tedy něco ve smyslu ZŽ na to písmeno, jeden z černých na ono, dva otčenáše a nazdar :) Děkuji


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 21.12.2007, 15:34
To Doležal : proto jsem napsal jestli je vypínač na jednom místě nebo jeden někde a druhý někde ,  jsem myslel že logicky vydedukuje že je to vyp. č.5  ;)

To JimCMN:
Stejně to chce změřit ,  ale nejpravděpodop něji je to takhle: máte tam vypínač č.5 ,  asi kvůli těm milionům žárovek ... takže stačí dát starý vypínač pryč a dát tam klasický č.1.
Přívod pod jeden šroubek ,  jeden ztěch dvou černých pod druhý šroubek.U stropu měřákem zjistíce který je navíc a ten nebude zapojen ,  ve vypínači bude taky jeden navíc který nebude zapojen .... samozřejmě při této práci VYPNOUT DANÝ OKRUH jističem !
No pokud vám to bude fungovat ,  tak si myslim že si na kontrolu stejně nikoho nepozvete .
Jinak je to samozřejmě práce pro odborníka ,  jako laik byjste se měl pouze dívat z bezpečné vzdálenosti ...  ::)


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Zdenek 2752 21.12.2007, 15:54
No ale nenapsal jste jak zapojit ten lustr.
Předpokládám že na lustru je svorkovnice na 2 vodiče, a potom ještě šroubek na kostře svítidla na ochranný vodič. Správně by z lustru měly být tyto vodiče: zeleno/žlutý jako ochranný vodič, (nepracovní),  světle modrý jako nulák, a černé (hnědé, šedé) vodiče jako fázové.
A teď jak by to kdo zapojil když máme jen PEN?
Černý je jasný. Do jedné svorky.   
Žlutozelený:
1. Zapojit jen na druhou svorku? Nezapojit kostru svítidla? Jaká je pravděpodobnos t prodření izolace. Tuším že dříve se stropní svítidlo považovalo za chráněné polohou.
2. Zapojit napřed na kostru a potom do druhé svorky? Nějak mě ten drát na kostře nedělá dobře.
Prosím o Vaše názory.


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: JimCMN 21.12.2007, 17:10
No ale nenapsal jste jak zapojit ten lustr.
Předpokládám že na lustru je svorkovnice na 2 vodiče, a potom ještě šroubek na kostře svítidla na ochranný vodič. Správně by z lustru měly být tyto vodiče: zeleno/žlutý jako ochranný vodič, (nepracovní),  světle modrý jako nulák, a černé (hnědé, šedé) vodiče jako fázové.
A teď jak by to kdo zapojil když máme jen PEN?
Černý je jasný. Do jedné svorky.   
Žlutozelený:
1. Zapojit jen na druhou svorku? Nezapojit kostru svítidla? Jaká je pravděpodobnos t prodření izolace. Tuším že dříve se stropní svítidlo považovalo za chráněné polohou.
2. Zapojit napřed na kostru a potom do druhé svorky? Nějak mě ten drát na kostře nedělá dobře.
Prosím o Vaše názory.
Ano, také mi ta odpověď pana Pavelky přijde jako trochu záměrně mlžící, abych to jo neudělal. :)


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: JimCMN 21.12.2007, 18:44
Tak řešení je následující. Jeden z černých kabelů (ten, na který jsem to zkoušel, byl zlomený. Následně jsem zapojil zeleno/žlutý na modrý a černý na hnědý a světlo chodí. Díky všem za pomoc, snad to bude v pořádku. Po vánocích to stejně nechám zapojit lépe a pořádněji na oko ;)


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.12.2007, 19:22
Normy ČSN požadují připojení vodiče PEN nejdříve na kostru svítidla, potom teprve na svorku N.
Ovšem z čistě praktického hlediska je to u hliníkových vodičů celkem riziko.
Při manipulaci se svítidlem se hliníkový vodič lehce ulomí a potom je fáze (přes žárovku) na kostře svítidla. No a když potom světlo nesvítí a někdo jde vyměnit žárovku ... ;)
Pokud to konstrukce svítidla umožňuje, je vhodnější dát na na ty staré hliníkové dráty nějaké vhodné svorky (čokolády) a svítidlo připojit přes CYA vodiče (lankové). Staré hliníkové dráty bývají stejně většinou krátké. Na přívodní PEN vodič se připojí dva vodiče, modrý (N) a zeleno/žlutý (PE),  modrý vodič se zapojí na svorku N, zeleno/žlutý na kostru svítidla (PE).  Fázový vodič se jen propojí.
Nutno podotknout, že toto řešení není úplně souladu s ČSN a někteří kolegové s tímto asi nebudou souhlasit, ale praktické zkušenosti jsou s tímto dobré.
Se starými hliníkovými vodiči není radno moc hýbat, bývají vyhřáté, izolace je ztvrdlá a vodič je velmi křehký. Často se ulomí v přechodu ze stropu. Vodič se sice přeruší, ale na izolaci drží, takže to nemusí být úplně patrné.
Pokud se takto přeruší fázový vodič, světlo jenom prostě nesvítí, ale pokud se takto přeruší PEN, může to být nebezpečné, jak už jsem psal výše.
Úplně nejlepší je, používat na tyto staré instalace přednostně svítidla ve třídě izolace II, potom není zapotřebí řešit připojení ochranného vodiče (PE).


Název: Re: Jak zapojit světlo s dvěma černými a jedním zelenožlutým vodičem?
Přispěvatel: KORTALL 15.06.2008, 08:40
Zapojeno správně jak říká kolega Hasala u hlíny nikdy nevíš !