Název: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: Vladimír Pašek 20.12.2007, 16:13
Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?

V buňce jsou dvě světla a dvě zásuvky, v rozvodnici chránič a jističe 10A, 16A.


Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.12.2007, 20:51
TO: Pašek

Jako hlavní vypínač rozvodnice v buňce je možné považovat společný (centrální) proudový chránič.
Pokud je buňka bez kabelu a k připojení se používá pevná přívodka (vidlice),  je možné tuto přívodku považovat za hlavní vypínač buňky, obdobně,  jak je tomu i u karavanů.

Žádný další vypínač není nutný.


Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: František Šohajda 21.12.2007, 12:26
Jen pro doplnění..chrá nič jako hlavní vypínač označit bezp. tabulkou...


Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.12.2007, 08:33
Jen dotaz k věci. Platí stále že rozvodnice do 25A a bytové rozvodnice hlavní vypínač mít nemusí?

Nebudu se rozhodně přít o tom, že je vhodné ho osadit. Ale ptám se co říká norma...


Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.12.2007, 09:36
TO: Rotrekl

Tento článek (4.6.14 ČSN 33 2130 z roku 1983!  :o) z platné normy,  je již velice starý a jeho uplatnění bylo hlavně pro "panelákové" bytové rozvodnice PL.

Pro dnešní dobu je nutné respektovat nové normy ze souboru ČSN 33 2000, hlavně ČSN 33 2000-4-46, a normy pro rozváděče ČSN EN 60439-1 ed. 2 a ČSN EN 60439-3. ;)
Z těchto norem vyplývá,  že každý rozváděč musí být vybavena hlavním vypínače nebo odpojovačem.
Není mi známo, že by nové předpisy uváděly podobnou výjimku, jaká je uvedena v historické ČSN  33 2130. ::)


Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 22.12.2007, 16:35
Bohužel p. Beláň má sice pravdu o požadavcích nových ČSN, ale jelikož platí i čl. 4.6.14. ČSN 33 2130(1983) tak jsme na velmi tenkém "ledě",  protože pak "hloubavější" zákazník, zvlášť když má k ruce (svého známého) některého z našich kolegů a ten mu potvrdí platnost ČSN 33 2130(1983),  může prohlásit, že ho chcete poškodit. A vím o čem mluvím, zrovna nedávno sice v jiném případě, jsem takto dopadl, když jsem navrhl jiné řešení.