Název: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: Vladimír Pašek 20.12.2007, 16:13 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
V buňce jsou dvě světla a dvě zásuvky, v rozvodnici chránič a jističe 10A, 16A. Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.12.2007, 20:51 TO: Pašek
Jako hlavní vypínač rozvodnice v buňce je možné považovat společný (centrální) proudový chránič. Pokud je buňka bez kabelu a k připojení se používá pevná přívodka (vidlice), je možné tuto přívodku považovat za hlavní vypínač buňky, obdobně, jak je tomu i u karavanů. Žádný další vypínač není nutný. Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: František Šohajda 21.12.2007, 12:26 Jen pro doplnění..chrá nič jako hlavní vypínač označit bezp. tabulkou...
Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.12.2007, 08:33 Jen dotaz k věci. Platí stále že rozvodnice do 25A a bytové rozvodnice hlavní vypínač mít nemusí?
Nebudu se rozhodně přít o tom, že je vhodné ho osadit. Ale ptám se co říká norma... Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.12.2007, 09:36 TO: Rotrekl
Tento článek (4.6.14 ČSN 33 2130 z roku 1983! :o) z platné normy, je již velice starý a jeho uplatnění bylo hlavně pro "panelákové" bytové rozvodnice PL. Pro dnešní dobu je nutné respektovat nové normy ze souboru ČSN 33 2000, hlavně ČSN 33 2000-4-46, a normy pro rozváděče ČSN EN 60439-1 ed. 2 a ČSN EN 60439-3. ;) Z těchto norem vyplývá, že každý rozváděč musí být vybavena hlavním vypínače nebo odpojovačem. Není mi známo, že by nové předpisy uváděly podobnou výjimku, jaká je uvedena v historické ČSN 33 2130. ::) Název: Re: Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač? Přispěvatel: Záhyna Lubomír 22.12.2007, 16:35 Bohužel p. Beláň má sice pravdu o požadavcích nových ČSN, ale jelikož platí i čl. 4.6.14. ČSN 33 2130(1983) tak jsme na velmi tenkém "ledě", protože pak "hloubavější" zákazník, zvlášť když má k ruce (svého známého) některého z našich kolegů a ten mu potvrdí platnost ČSN 33 2130(1983), může prohlásit, že ho chcete poškodit. A vím o čem mluvím, zrovna nedávno sice v jiném případě, jsem takto dopadl, když jsem navrhl jiné řešení.
|