Název: Je mozne pouzit na istenie vedenia nespriahnute istice?
Přispěvatel: Miroslav ŠEBEŇ 04.12.2007, 18:00
Je mozne pouzit na istenie vedenia /kabla/ 3 ks jednopolovych isticov rovnakej hodnoty aj charakteristik y?


Ide mi o to, ci /ne/musia byt mechanicky spriahnute.


Název: Re: Je mozne pouzit na istenie vedenia nespriahnute istice?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 04.12.2007, 18:25
Ano, pokud jde o sdružený obvod stejného určení, napájený ze všech třech fází a bude jističům předcházet tří nebo čtyřpólový vypínač, kterým lze obvod vázaně vypnout. Jističe je nutno též seskupit vedle sebe.


Název: Re: Je mozne pouzit na istenie vedenia nespriahnute istice?
Přispěvatel: Radek Kroutil 05.12.2007, 18:12
Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6119.msg40582.html#msg40582
nebo http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6522.15.html