Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?

Probíhá rekonstrukce bytu tak aby to trochu vypadalo a na řadu přišla i elektronstalac e..
Původním "geniálním" řešením bylo připojit kabel mezi JOP na společné chodbě a bytovou rozvodnicí ze stropu...
tzn že kabel trčí ze stropu asi 2 cm od svislé stěny, na které byl dřívější rozvaděč připevněn..
samozřejmně, že dráty byly "narvány" pod jeho plastový dekl a jeho horní hrana se snad kryje se stropem..
aby to nebylo moc vidět..
no a při jakémkoli zamyšlení nad novým rozvaděčem mne napadá otázka ...

JAK umístit nový rozvaděč..
protože vrtat díru na místech, které k tomu nejsou určeny nemíním a rvát ho až na strop taky ne.. je podle současných norem možné umístit správně dimenzovanou krabici obsahující svorkovnici do stropu nebo na jeho hranu a dál pak vést cca 30cm správně dimenzovaného kabelu do nového rozvaděče?


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.11.2007, 12:02
A byl by problém vyměnit celý tento přívod za nový, delší? Jestli je kabel s jádry Al, tak o jeho napojení raději ani nepřemýšlejte. K účelům napojení jsou dnes samozřejmě různé pevné spojky i se smršťovacími bužírkami, ale je to prostě jen spojka, která se vždy dělá z nouze.


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: hrnous 29.11.2007, 15:53
nuže nic.. tak teda bude nový přívod.. udělal bych to kabelem 5cx10 v liště, teď de o to jak to v JOPce rozdělit.. je tam nahoře svorkovnice.. nechce se mi absolvovat hon na přeblombování hodin, takže bych to do ní prdnul.. ale špekuluju nad tím, jak provést rozdělení PEN, je tam PE svorkovnice tak mě napadá pod patřičné svorky umístiti oba vodiče a v bytové rozvodnici už mít samostatně barvu na barve.. jaký máte názor na tento postup..?


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Radek Kroutil 29.11.2007, 19:15
Nemusíte dávat 5Cx10, ČSN umožňuje i 4Bx10. Jestli se jedná pouze o byt s max hl.jističem 25A, vystačíte i s kabelem CYKY 5Cx6. Ale přikláněl bych se spíš k tý , ,desítce,,  ;)


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Štefan Beláň 29.11.2007, 19:20
TO: hrnous

Pokud je hlavní domovní vedení původní (staré),  řeší se vývod ve skříních JOP tak, že vyměníte čtyři stávající staré řadové svorky (L1+L2+L3+PEN) za pět nových (L1+L2+L3+N+PE). Svorky PE a N propojíte originální spojkou uprostřed, ponecháte původní přívodní vodič z elektroměru a dále přivedete zeleno/žlutý vodič (min. Cu 6 mm2) přímo se ze svorkovnice PEN hlavního domovního vedení.  8)

PS: Nikdy nestrkejte dva vodiče PE a N do jedné svorky,  do které je pouze jeden přívod (PEN) z elektroměru!  (!)



Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: hrnous 29.11.2007, 20:00
TO: hrnous

PS: Nikdy nestrkejte dva vodiče PE a N do jedné svorky,  do které je pouze jeden přívod (PEN) z elektroměru!  (!)


no nejak tak sem to uvazoval..ono to tam v postate je.. je tam neco ve stylu kusu hlinikove desky kde je dovedny PE primo z HDV a pospojovane vsechno mozne.. ale je fakt, ze Vami navrhovane reseni bude nejidealnejsi. . pokusim se teda sehnat ty svorky jinak ja raci tu desitku.. precijen kdyz uz to delam tak at to ma nejakou kulturu protoze cela akce je spojena s vymenou radiatoru... rozvody ve zdi.. no a samozrejme omitky malovani atd atd.. posleze pak nove bytove jadro a podobne zalezitosti..


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: hrnous 17.12.2007, 16:16
Tak sem zase tu   ::)

Všechno jede jaksi jak má, přesně tak jak sme tui prodiskutovali ale bnastal jiný problém :) Když už sem laboroval se vším tak sem musel shodit i spodní "dekl" jističů před elektroměrem abych zde připojil samostatné PE a všiml sem si jedné drobn=,  leč podstatné věcí, přesto že se od roku 1974 platí za 25A jistič a to sem dokonce našel fakturu za přiúpojené elektřiny a takový technický list, něco jako "revize přípojného místa" z roku 74 tak je tam také 25A, JENŽEON JE TAM UŽ OD TOHO ROKU 74 JISTIČ 21A stejný jako o jeden vedle na odvětrávací motory takže asi nejaké Cčko no a jaksi i s novou instalacéí sotva se zapně něco silnějšího tak byt drží ale títá to přímo na chodbě,. což o to jistič se popraví ALE je možné nějak z JME vysomrovat ten nájem za rezervovaný příkon za tyto léta dozadu? bojím se toho, že nenápaně přijde SOUDRUH ERGÉVÁK a hodí tam 25 zablombuje a bude utíkat co mu nohy budou stačit.. díky všem


Název: Re: Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.12.2007, 19:24
TO: hrnous

To je naprosto standardní záležitost.
Jistič před elektroměrem musí být ve jmenovité proudové řadě 16-20-25-32-40-50...atd.
Při zavedení poplatků, se u starých odběrů, kde byly jističe s "motorovou" charakteristik ou, zavedly do nových smluv nejbližší vyšší hodnoty podle jmenovité proudové řady.

Na vrácení přeplatku (21A a 25A) nemáte žádný nárok.
Raději si nechte vyměnit starý jistič za nový dle jmenovité hodnoty uvedené v kupní smlouvě, abyste náhodou nebyl potrestaný za to, že jistič před elektroměrem neodpovídá kupní smlouvě. (doh)