Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Lukáš Nový 15.11.2007, 11:14



Název: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Lukáš Nový 15.11.2007, 11:14
Jedná se o pohyblivý přívod (prodlužku) pro umělé osvětlení plochy. Jaký typ kabelu máme použít? Vzdálenost je cca 70m, na konci světelná zátěž 3 x 400Wattů. Kabel se připojí do sítě TN -C a bude veden po zemi.


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.11.2007, 11:56
K jakému účelu (jaké plochy) to bude? Nejde jen o průřez, ale i mechanické ošetření.


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Lukáš Nový 15.11.2007, 12:11
Malého tréninkového fotbalového hřiště. Žádná komunikace, kabel bude natažen z garáže přes hřiště ("jedničku") k uzemněnému sloupu. Vždy po tréninku se zase smotá.


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 15.11.2007, 13:35
Tákže, pokud by šlo jen o to, aby kabel "utáhl" bez nebezpečného zahřátí ty tři světla s celkovým příkonem 1200W, pak by stačil průřez žil 1,5mm2. Podmínkou by bylo navíc jištění zásuvky, do které by se kabel zapojoval, jističem či pojistkou max. 10A. Ale na vedení by zmizelo 8,75V (bezmála 4% napájecího napětí),  nepočítaje úbytky na předešlé instalaci, a to by mohlo mít vliv i na životnost halogenových žárovek. Kabel 2,5mm2 sebere 5,25V (2,3%),  vedení 4mm2 pak 3,28V (1,4%). Teprve posledně zmiňovaný leží pod hranicí normou povoleného úbytku 2%,  ale předpokládám, že stejně jde nějakou náhražku či provizorní osvětlení, tak by se asi dalo bez problémů tolerovat prodlužovák z kabelu 3x2,5mm2. Jištění zásuvky 16A také ještě vyhovuje. Pozor ale, jde o venkovní mobilní aplikaci, podmínkou je proto použití proudového chrániče 0,03A. Ten je třeba před zásuvku v pevné instalaci také osadit, není-li tomu již tak. Kabel pochopitelně musí být třížilový (L, N, PE) a v provedení odpovídajícím mechanickému namáhání. Optimálním, snadněji transportovate lným řešením za dostupnou cenu s mírným kompromisem ohledně úbytku napětí by se tedy jevil např. kabel CGSG 3Cx2,5 (cena cca 35,- Kč/m s DPH) s odpovídající vidlicí a zásuvkou IP alespoň 44.


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Viktor Klemon 16.11.2007, 09:01
"a to by mohlo mít vliv i na životnost halogenových žárovek"
to je pravda - predlžuje to životnosť.
Jediným problémom je v norme uvedená max dĺžka predlžovacieho prívodu.
Pri správnom istení by to ale nebol problém.
Inak hotové predlžováky na bubne vychádzajú lacnejšie ako pri výrobe,
možno by sa dalo ísť touto cestou - na začiatku nižšie istenie - 8 - 10 A,
crhánič 30 mA a je to v pohode.


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.11.2007, 09:11
Viz zajímavé příspěvky pana Kurky o životnosti halogenových žárovek:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5088.0.html


Název: Re: Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
Přispěvatel: Lukáš Nový 16.11.2007, 11:17
Děkuji všem. přesně tak jsem si to představoval. Použiji kabel 3C x 2,5.