Název: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: jecminek1 14.11.2007, 06:32 Jak by šel zapojit třífázový motor jen v domácí síti 230V?
Pro úplnost jedná se o tento motor : 3~Mot., 0,23/0,4 A, 1230/ min, YD 380/220V, cos F 0,66, 0,05 kW J Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.11.2007, 07:18 Tento motor by šel zapojit na 230V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Při zapojení na 230V musí být tento motor zapojen do trojúhelníku. Ale o něco klesne výkon, cca na 60 - 70%. Záleží na tom, co bude motor pohánět, u některých věcí by to mohlo vadit. BTW, ty kW máte asi špatně, podle odebíraného proudu bych to tipoval kolem 0,4 kW. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Zdeněk 2752 14.11.2007, 07:46 Není to sice levná záležitost, ale zkuste zvážit použití frekvenčního měniče. Myslím že by se dal sehnat i starší pro tento výkon od 3 000,- Kč.
Výhody: Plný výkon, možnost regulace otáček....... Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Viktor Klemon 14.11.2007, 08:07 Aki sa jedná o šicí stroj, tak tam bohate postačí kondenzátor, motor štartuje bez záťaže, aj v prevádzke je bohate predimenzovaný .
Je to najlacnejšie. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jecminek1 14.11.2007, 13:12 Děkuju za návrhy, ale pořád mi není jasný kde mám vzít ty další fáze ? To mám vést živej paralelně ke svorkám U1,V1,W1 toho motoru s tím, že jedna z nich bude s vřazeným kondenzátorem ? Jinak s těma kW jsem se fakt nesplet. Je tam jasně vyraženo 0,05 kW a je to přes šnekovej převod k vibračnímu čerpadlu. Škoda že nejde vložit obrázek ( nebo to neumim ) jsem ten štítek vyfotil. J.
Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: triton 14.11.2007, 17:14 1. Motor přepojit do trojúhelníka.
2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L. 3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)! 4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohoze ním přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace). Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibliž ně. Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota). Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu. Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkouš et.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí. Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.! Přeji mnoho úspěchů v experimentován í. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: jecminek1 17.11.2007, 01:41 1. Motor přepojit do trojúhelníka. Díky za vysvětlení, motor takhle bez problémů funguje. Máte za 1 (jednicka)2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L. 3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)! 4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohoze ním přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace). Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibliž ně. Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota). Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu. Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkouš et.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí. Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.! Přeji mnoho úspěchů v experimentován í. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: picasso 01.03.2008, 19:04 motor 0,4kw - >:(je to motor ze siciho stroje a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit?
Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jura Krikl 03.03.2008, 13:06 motor 0,4kw - >:(je to motor ze siciho stroje a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit? (zle) Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový?Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibliž ně. Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota). Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Lukáš Urbánek 03.03.2008, 14:40 (zle) Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový? a proč by nemohl být třífázovýNázev: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jura Krikl 06.03.2008, 15:14 a proč by nemohl být třífázový Neumite čist byla reakce na fakt, že o 2 říspěvky výše byl popsan princip vypočtu kondenzátoru.3 f motor ze šicího stroje je nepravděpodobn y, ale mate pravdu, možný. Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Martin Habr 06.03.2008, 20:34 V Dolních Kralovicích je továrna, kde šijí autosedačky a autopotahy. Mají tam několik stovek šicích strojů a jednofázový byste tam opravdu nenašel.
Kamarád sehnal z podobné továrny v Kroměříži šicí stroj pro svoji matku. Neví o elektrotechnic e vůbec nic, tak než aby si nechal přidat kondík na třífázový motor u tohoto stroje, tak si zavolal elektrikáře a ten to vyřešil přesně tak, jak znělo zadání: "Potřebuju do kuchyně natáhnout třífázovou zásuvku". Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jan Alin 06.03.2008, 20:50 V Dolních Kralovicích je továrna, kde šijí autosedačky a autopotahy. Mají tam několik stovek šicích strojů a jednofázový byste tam opravdu nenašel. A nejen tam, průmyslové šicí stroje se tak prostě dělaly a měli dokonce svoji normu (možná ještě mají jsem línej se kouknout). Sám jednu takovou Minervu vlastním :). Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Jura Krikl 06.03.2008, 21:18 Jj tak jste mne dostali. Diky :-D
Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: jan8 11.05.2008, 08:16 Potrbuji prepojit motor z 380v na 220v
Název: Re: Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V? Přispěvatel: Václav 3 11.05.2008, 16:19 To si chce přečíst celou diskusi
|