Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: zwan 05.11.2007, 14:23



Název: Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
Přispěvatel: zwan 05.11.2007, 14:23
Volala mi znama ze kdyz ve sme byte pusti naraz pracku, konec a tv jistic spadne.
Osobne si myslim ze pracka nema samostany jistic( minimalne 30 let stary panelak)
Osobne bych asi nejdriv zacal vymenou puvodniho jistici a jaky dat ? 16 puvodni) nebo 20A?
Nerad bych pen AL draty v panelu...
Vim ze  nejlepsi reseni je samostatny okruh ale zatim to nejde (byt jeste neni jeji).


Název: Re: Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.11.2007, 14:45
Nejsem si jistý, který jistič vlastně vypadává, měl by jste to upřesnit. Vypadává jistič v podružné rozvodnici v bytu (PL) nebo jistič před elektroměrem ?
V některých panelákových bytech je jistič před elektroměrem pouze 15A, což je dost málo.
Zásuvkové okruhy byly standardně odjištěny jističi 10A. Typicky byl jeden jistič 10A pro zásuvky v jádře (zásuvka pod kuchyňskou linkou + zásuvka koupelně, případně infrazářič) a jeden jistič 10A pro ostatní zásuvky 230V.
Jestli je okruh přetížený, to můžete zjistit podle příkonu spotřebičů (na  spotřebičích by měl být štítek s příkonem ve W nebo kW). Na jistič 10A je možné připojit 2300W, na jistič 16A je možné připojit 3680W.
Pouhá výměna jističe za silnější není moc dobré řešení, vodiče se mohou přetížit a pak je jen otázkou času, kdy něco uhoří (popř. shoří)  >:D
Nicméně při lehké údržbě je to možné provést, ale je to spíše nouzové řešení. 
Ovšem pokud je už nyní na zásuvkovém okruhu pro jádro instalován jistič 16A (pravděpodobně ho už dříve někdo vyměnil, původně byl zřejmě osazen jistič 10A),  výměna za 20A ani není možná, zásuvky mohou být jištěny max. 16A.
Jediným řešením je tedy samostatný okruh, tj. samostatný přívod z rozvodnice a samostaný jistič.
No a úplně nejlepším řešením je komplet nová elektroinstala ce nebo alespoň částečná rekonstrukce elektroinstala ce v jádře.


Název: Re: Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.11.2007, 14:47
Možností je víc: unavený jistič, porucha na pračce, celkové přetížení obvodu. Bez měření není vědění,  takže změřit kolik tam teče proudu a podle toho se pak dá něco dělat.  ;)
Upřímně řečeno tohle laik nezměří - nemá vybavení...
Zkuste solidního elektrikáře - změří a posoudí na místě a jistě zjedná nápravu.


Název: Re: Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.11.2007, 15:22
Ještě doplňuji :
Zásuvka 230V v typické panelákové koupelně není určená pro pračku. Snad jen v posledních generacích paneláků ...
V domech byly společné prádelny.
Ovšem vývoj šel jinak, společné prádelny už fungují málokde, skoro každý má pračku v koupelně ...
Je to taková časovaná bomba - někdy doslova smrtící kombinace společného zásuvkového okruhu pro celé jádro, hliníkových vodičů, dvouvodičového připojení, často odpojeného ochranného pospojení (po rekonstrukci stoupaček) ...
Původní instalace v panelákových bytech totiž ani zdaleka neodpovídá současným potřebám. Kromě již zmiňovaných praček, jde i o kuchyňské spotřebiče, kterých je podstatně více, než bylo dříve.
Nezřídka se také např. starý celoplynový sporák vymění za nový, s elektrickou troubou. Že je k tomu nutné připravit samostatný okruh, to už obvykle laik neřeší a připojí to do té jediné zásuvky v kuchyňské lince, typicky přes nějakou rozbočku, aby měl kam připojit ještě mikrovlnku a varnou konvici ...  :(