Název: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi? Přispěvatel: marab 04.11.2007, 20:00 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
např.zas.32A(400V) ------- jistič 25A kebel CYKY 5x4. zásuvka 16A (400V) ------- jistič 16A kabel CYKY5x2,5 Název: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.11.2007, 20:38 Zásuvek 230V může být jednom okruhu max. 10.
Zásuvek 400V může být "několik" ... :) Zásuvky 400V musí být stejného typu. U všech zásuvek musí být splněny podmínky pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, max. povolené úbytky napětí atd. Název: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi? Přispěvatel: Petr Krištof 04.11.2007, 20:40 Jen bych doplnil p.Hasalu: v jednom obvodě stejné proudové hodnoty.
Název: Re: Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi? Přispěvatel: Josef Drda 05.11.2007, 07:52 TO: marab pro upřesnění odpověď naleznete v
ČSN 332130 několik 3f zásuvek ;) 2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových vývodů ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).[/size] 2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik trojfázových zásuvek na stejný jmenovitý proud ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do obvodu zapojovat ). |