Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Pravda 28.10.2007, 16:11



Název: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Jan Pravda 28.10.2007, 16:11
Je elektroinstala ce veterinární kliniky "Elektrickým rozvodem v místnostech pro lékařské účely" dle ČSN 33 2140? nebo se posuzuje podle jiných norem? Týká se zejména vybavení operačních sálů pro veterinární účely, potřebnost napájení náhradním zdrojem el.energie, zdravotnická izolovaná soustava.... atd.


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.10.2007, 17:00
Nepamatuji se, že bych podobnou otázku někdy řešil.  :o
Ale podle názvosloví na str.33, bod 1.5 "místnosti pro lékařské účely",  se norma týká i veterinárních zařízení.

Nechápu, proč to není tak jasně uvedeno hned v úvodu normy? >:(


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Michal Slabý 29.10.2007, 08:06
To co napsal p. Beláň má velkou logiku. Když budete postupovat podle citované normy, tak nic nezkazíte. Norma pro veterináře není možná proto, že zvíře je podle zánona jen věc a naši zákonodárci si řekli, že to není potřeba.


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 29.10.2007, 08:18
Pouze bych doplnil, pro stájové části kliniky platí ČSN 33 2000-7-705.
Elektrotechnic ké předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: J Lhava 02.08.2013, 16:08
Opráším téma, na které není na fóru příliš mnoho odpovědí ...

Je potřeba postupovat při projektu veterinární kliniky, která je součástí RD (nahoře bydlení, dole veterina),  pro veterinární část podle ČSN 33 2000-7-710?

Bude tam i zákrokový sál, takže důvodnost mi přijde, nicméně zas si říkám, zda to není až "kanonem na vrabce",  řešit třeba zálohování, apod. ... ?


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: František Šohajda 02.08.2013, 17:17
Kanon na vrabce to není ....
Veterinu nedělám, jen co jsem slyšel od kolegů, tak při operaci jim "pošel" kůň pro výpadek el. energie a pak musel soudně vše zaplatit a to byla "bomba"....
Tahali i projektanta... ..je to už pár let.....
Proto doporučuji pro budoucí soudní tahanice udělat zálohu, jak to je běžné.....
-710 ta je i pro veterinu....


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: J Lhava 02.08.2013, 17:43
Nene, koně ne, malá veterina, pejsci a tak. V přízemí rodinného domu.
I když on takovej nóbl pejsek taky může stát majlant ...


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: František Šohajda 02.08.2013, 19:00
Ono záleží i co bude dělat za zákroky onen vetrinář !
Je to široký pojem....asi bude muset upřesnit majitel, co tam bude dělat a udělat určení typů místností podle těchto veterinářových "představ" v komisi.... :(


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.08.2013, 01:02
Možná se pohled na tuto problematiku trochu zpřísní v návaznosti na nový občanský zákoník, který už zvíře nepovažuje za pouhou věc.


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Kamil Novák 21.09.2013, 11:42
Je potřeba postupovat při projektu veterinární kliniky, která je součástí RD (nahoře bydlení, dole veterina),  pro veterinární část podle ČSN 33 2000-7-710?

1) v pozn.2 k čl.710.1. je uvedeno :"Požadavky této normy mohou být také použity ve veterinární medicíně".
Z toho lze usoudit, že nemá-li projektant něco lepšího, pak tuto normu může použít a nic by tím neměl pokazit.

2) v čl.710.3.2 je pod pojmem Pacient myšlena živá bytost (což je osoba nebo zvíře) .....

 


Název: Re: Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Přispěvatel: Alexandr Spilka 18.01.2014, 21:45
Elektrická instalace ve veterinární klinice se musí provést podle platných norem zejména podle ČSN 33 2000-7-710 a dříve podle ČSN 33 2140 protože pokud používáme logické myšlení a hlavně selský rozum tam si musíme přiznat, že zvířata jsou v mnoha věcech citlivější než lidé a z toho důvodu bych elektrickou instalaci udělal stejně jako pro lidi a řídil bych se zdravotnickými normami. Věřím, že pokud toi tak udělám tak bude bez problémů.