Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: IvanP 24.10.2007, 17:27



Název: V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
Přispěvatel: IvanP 24.10.2007, 17:27
V jakém případě, v jaké situaci může nastat, že při stříhání (kovovými šťípačkami) zemnícího a nulovacího vodiče zároveň se vyhodí hlavní jistič bytu?

 (za předpokladu, že žádná jiná činnost s elektřinou není prováděna a obvod na kterém jsou vodiče stříhány je jističem vypnut)


Název: Re: V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.10.2007, 17:36
Zřejmě půjde o proudový chránič, ne o jistič. U chrániče je toto normální, neznamená to žádnou závadu. 
Proudový chránič je něco větší než jistič, vypadá jinak než ostatní jističe a kromě ovládací páčky je na něm zkušební tlačítko označené TEST.


Název: Re: V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
Přispěvatel: Bartoň Jiří 28.10.2007, 15:30
Pokud pan IvanP ještě přečte tenhle příspěvek, tak se jednalo teměř jistě o chránič. :D
V případě že již není mezi námi tak to byla vadná instalace. :o
Trochu černého humoru SORY