Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Mira Tomšů 04.10.2007, 13:52



Název: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Přispěvatel: Mira Tomšů 04.10.2007, 13:52
Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?


Název: Re: Vytápění rozvaděče
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.10.2007, 15:23
Moc nechápu, proč by v rozvaděči mělo bylo jen 400V.  ::)  Že by izolovaná síť?
Pokud mluvíte pravdu, tak musíte použít topné tělísko na 400V, a/nebo instalovat pro vyhřívání oddělovací trafo dle topného tělíska, např. 400V/230 V nebo 400/24 .... atd.  ;)


Název: Re: Vytápění rozvaděče
Přispěvatel: raj 04.10.2007, 19:33
Pro sit IT je bohuzel nutne pouzit oddelovaci trafo, jinak existuje fazove napeti ...


Název: Re: Vytápění rozvaděče
Přispěvatel: Petr Doležal 04.10.2007, 20:30
Zkuste úvahu, co je lacinější:
1. trafo + topné těleso 230 V
2. dvě topná tělesa 230 V do série. Pozor, výkon jednoho tělesa klesne s kvadrátem napětí na tělese (200/230)na 2, = asi 0,75, př. ze dvou těles 200W dostanete 300W


Název: Re: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 05.10.2007, 05:06
topná tělesa SAREL katalog ClimaSys:
50W ref.č.87521
100W ref.č. 87528
150W ref.87540


Název: Re: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Přispěvatel: Pavel Ošťádal 07.10.2007, 13:56
Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Což tak použít výkonovou diodu s patřičným závěrným napětím.