Název: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V? Přispěvatel: Mira Tomšů 04.10.2007, 13:52 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V?
Název: Re: Vytápění rozvaděče Přispěvatel: Štefan Beláň 04.10.2007, 15:23 Moc nechápu, proč by v rozvaděči mělo bylo jen 400V. ::) Že by izolovaná síť?
Pokud mluvíte pravdu, tak musíte použít topné tělísko na 400V, a/nebo instalovat pro vyhřívání oddělovací trafo dle topného tělíska, např. 400V/230 V nebo 400/24 .... atd. ;) Název: Re: Vytápění rozvaděče Přispěvatel: raj 04.10.2007, 19:33 Pro sit IT je bohuzel nutne pouzit oddelovaci trafo, jinak existuje fazove napeti ...
Název: Re: Vytápění rozvaděče Přispěvatel: Petr Doležal 04.10.2007, 20:30 Zkuste úvahu, co je lacinější:
1. trafo + topné těleso 230 V 2. dvě topná tělesa 230 V do série. Pozor, výkon jednoho tělesa klesne s kvadrátem napětí na tělese (200/230)na 2, = asi 0,75, př. ze dvou těles 200W dostanete 300W Název: Re: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V? Přispěvatel: Miloslav Zubal 05.10.2007, 05:06 topná tělesa SAREL katalog ClimaSys:
50W ref.č.87521 100W ref.č. 87528 150W ref.87540 Název: Re: Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V? Přispěvatel: Pavel Ošťádal 07.10.2007, 13:56 Jak vyřešit vytápění venkovního rozvaděče kde je k dispozici pouze 400V? Což tak použít výkonovou diodu s patřičným závěrným napětím. |