Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Dostál 26.09.2007, 10:01



Název: Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
Přispěvatel: Martin Dostál 26.09.2007, 10:01
U el.instalace víme, že při návrhu má být zajištěna rovnoměrnost zatížení fází.
Říká toto i nějaká norma u strojů, přístrojů či spotřebičů?
U jednoho přístroje jsem objevil zatíženost 48,48,4 v %.
Nezdá se mi to, ale v normách jsem žádné omezení nenašel....


Název: Re: Rovnoměrnost zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče
Přispěvatel: Petr Doležal 26.09.2007, 10:17
Není možné přirovnat váš případ k zařízení, kde jsou např. dva jednofázové motory + řídící technika. Jak to rozfázovat, když to jinak fyzicky nejde ? Nebude to ono ?
P.S. Je jedno jestli motor, topná spirála nebo plotýnka, prostě něco jednofázového o větším výkonu.


Název: Re: Rovnoměrnost zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče
Přispěvatel: Martin Dostál 26.09.2007, 10:33
Právě že se jedná o tepelný spotřebič.Jist ě by šlo sofistikovaně zajistit rozdělení topných těles, ale příjemnější a levnější pro výrobce bylo-2 stykače na tělesa+ovladačka.Navíc ze štítku nebylo patrné, jak spotřebič jistit.Byl tam celkový příkon, který /3 nedá proud v jednotlivých fázích.


Název: Re: Rovnoměrnost zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče
Přispěvatel: dolac 26.09.2007, 18:46
Záleží o aký spotrebič, a o akého odberateľa sa jedná. U maloodberov sa vplyv nerovnomerného zaťaženia fáz veľmi neskúma. Prípustnosť pripojenia u priemyselných zariadení by mal posudzovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy a to najmä podľa PNE 33 3430-3. Posudzovanie prípustnosti pripojenia nie je potrebné robiť, ak je splnená podmienka:
SK > 150 SA
kde
SK je zkratový výkon sete v spoločnom napájacom bode;
SA príkon zariadenia spôsobujúceho nesymetriu.
 


Název: Re: Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
Přispěvatel: adam_pramuka 30.09.2007, 09:28
,  
nerovnomerný ( nesymetrický) odber pripojený na trojfázovú sústavu spôsobuje vznik prúdovej nesymetrie, táto závisí od výkonu odoberaného jednotlivými jedno alebo dvojfázovými spotrebični ale aj od ich účinníka. Prúdová nesymetria spôsobuje následne nesymetriu napätovú, pretože rôzne prúdy vo fázach spôsobujú aj rozdielne úbytky napätí. Samozrejme, že to ako sa prúdová nesymetria odzrkadlí v napätí zavisí od skratového výkonu v mieste, kde je pripojené nesymetrické zatazenie. Napätová nesymetria podlieha norme u nás STN EN 50 160 o kvalitatívnych parametroch napatia. Samozrejme, že myslím len velkoodberatel ov ako su zeleznice alebo priemyselné podniky, pretože malí odberatelia odoberajú výkon rádovo neporovnatelný so skratovým výkonom siete, preto je nesymetria hlboko pod prípustnou mierou.


Název: Re: Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.09.2007, 22:16
Není tak tak jednoduché. například u elektrického sporáku to neuděláte a neuděláte, tam záleží, kolik je plotýnek zrovna zapnuto. Vámi popisovaná tepelná spotřeba je zřejmě jedno nebo dvoufázové zapojená.


Název: Re: Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 01.10.2007, 20:51
Momentálně si nevzpomenu, ale řeší to norma týkající se združených obvod. ASI ELEKTROINSTALA CE V ADMINISTRATIVN ÍCH A OBYTNÝCH BUDOVÁCH.