Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Petr Mužík 25.09.2007, 16:44



Název: Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
Přispěvatel: Petr Mužík 25.09.2007, 16:44
Ještě jsem se s tím nesetkal, úplně nový chránič Merlin Gerin - řada Domae, 4P/25A/0,03...při měření impednace smyčky jsem zjistil že na přívodu chrániče je 0,49 - 0,5 ohmu - to je OK, ale na odvodních svorkách 4,5 - 5,5 - 5,2ohmu !! Vše měřeno se stejnou svorkou PE....setkal se s tím někdo a poradí kde je chyba. Podle mě to vypadá na vadný chránič.... :(


Název: Re: Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
Přispěvatel: Petr Bryks 25.09.2007, 17:27
Chrániče Domae jsou nejhorší chrániče, z jakými jsem se setkal, neuvěřitelné množství reklamací(asi třetina),  neochota výrobce něco řešit, respektive vysvětlení, že jsou snad citlivé na reziduální proudy, což je podle nich problém sítě a ne chráničů. Ale reklamace berou, takže o tom ví. Již nikdy více.


Název: Re: Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
Přispěvatel: Radim Strycharski 25.09.2007, 17:28
Setkal jsem se s tím jednou u jističe a byl to vadný jistič. Avšak byl to starý IJV, u něčeho nového jsem se s tím nesetkal.


Název: Re: Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.09.2007, 18:22
Záleží na tom čím měříte. Měření impedance smyčky za chráničem je velmi nepřesné.
Zkuste vypnout a změřit přechodové odpory kontaktů zapnutého chrániče  mezi vstupními a výstupními svorkami chrániče. Naměřené hodnoty by měly být prakticky nulové. Použijte ohmetr pro měření malých odporů, např.Digiohm atd... Sdělte výsledek bádání.
Takový odpor / změna impedance / v obyčejném nulování se naměří např. za  jističem 1,8A. Tam už však je to z konstrukčních důvodů.