Název: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu? Přispěvatel: Pavel.C. 24.09.2007, 13:48 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Je použití zásuvky bez víčka závada? Jedná se o prostředí obyčejné základní. Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.09.2007, 14:04 Vycházejte pouze z toho, jaké krytí je v daném prostoru vyžadováno. Pokud je nutné krytí vyšší než IP 20 pak se víčkům nevyhnete, a použití klasícké zásuvky je závada.
Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu? Přispěvatel: Miroš Jan 24.09.2007, 21:02 Přeji pane Pavel C.
Jak Výte, že se jedná o prostředí obyčejné základní ?? Jinak v prostředí základním, dle staré normy, stačí krytí IP20, takže zásuvka s výčkem není potřeba. :) Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.09.2007, 21:18 Rozhodující je "protokol o určení vnějších vlivů" nebo postaru "protokol o určení prostředí".
Pokud není k mání, mělo by to být uvedeno i v revizní zprávě. |