Název: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Přispěvatel: Pavel.C. 24.09.2007, 13:48
Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Je použití zásuvky bez víčka závada?
Jedná se o prostředí obyčejné základní.


Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 24.09.2007, 14:04
Vycházejte pouze z toho, jaké krytí je v daném prostoru vyžadováno. Pokud je nutné krytí vyšší než IP 20 pak se víčkům nevyhnete, a použití klasícké zásuvky je závada.


Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.09.2007, 21:02
Přeji  pane Pavel C.

Jak Výte, že se jedná o prostředí obyčejné základní  ??

Jinak v prostředí základním, dle staré normy, stačí krytí IP20, takže zásuvka s výčkem není potřeba.  :)


Název: Re: Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.09.2007, 21:18
Rozhodující je "protokol o určení vnějších vlivů" nebo postaru "protokol o určení prostředí".
Pokud není k mání, mělo by to být uvedeno i v revizní zprávě.