Název: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: milošhk 22.09.2007, 19:08
Veřejné prostory tj. prostory domu,
kde je více majitelů (činžák).

Musí se v těchto prostorech dělat periodická revize?


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.09.2007, 19:39
Revize společných (veřejných) prostorů se vždy dělaly a dělat stále musí.
Pravidelné revize se provádí ve lhůtách 2 až 5 let, podle ČSN  33 1500/Z3.


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Novák Marek 23.09.2007, 10:17
Veřejné prostory tj. prostory domu,
kde je více majitelů (činžák).

Musí se v těchto prostorech dělat periodická revize?

Řeknu to jednoduše. Dokud to nebudou revizáci obcházet dům od domu podobně jako kominíci, tak se v reálu žádné periodické revize dělat nebudou, protože na to lidi serou... :P


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Radek Červený 23.09.2007, 11:08
Musí. Otázkou je, jak se k tomu staví majitel domu a zda nehledá revizáka až po případném požáru nebo jiném prů.seru. Mimochodem z poznatků z praxe je dobré revize pravidelně dělat a když nic jiného, tak dělat alespoň pravidelnou údržbu rozvodů, kterou se dá předejít hodně nepříjemnostem .
V současné době děláme odstranění porevizních závad po první periodické revizi v cca 7 let starých bytových domech, a každý vchod má cca 1,5 strany A4 závad, a to včetně bytů. Tak si to přeberte jak chcete.


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Radek Červený 23.09.2007, 11:12
Ještě jsem zapoměl napsat, že tam byly i závady charakteru , ,  odpojený vodič PE v bytové rozvodnici, nepřipojené ochranné vodiče na kostru svítidel, volné spoje na sběrnici N v elektroměrovém rozvaděči a třífázovém připojení bytů, a pod., ,  A to jsou již hodně vážné závady.


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.09.2007, 16:16
jen pro zajímavost volné spoje na napájecí přípojnici nebo u elektroměru mohou v soustavě TN-C (pro laiky dvoudrátové, případně čtyřdrátové) zničil veškeré elektrommické zařízení, televize, video, pračky, myčka, modetní sporák s elektronikou apod. Při upíleném PEN vodiči (pro laiky zelený nebo kombinace zelená/žlutá) bude na zásuvkových vývodech 400V místo 230V. Proto jsou tyto revize vcelku žádoucí a rozumný majitel domu se tomu nevyhýbá. uvedené nedostatky jinak než prohlídkou a měřením zjistit nejdou. Pokud už blikají světla, může být zachvilku také pozdě.


Název: Re: Musí se ve veřejných prostorách dělat periodická revize?
Přispěvatel: Michal Ney 26.09.2007, 20:02
Jen přihodím svojí nedávnou zkušenost:
Volal mi kámoš, že mu "prská" zásuvka. Byl tam ulomený PEN před kolíkem  >:(,  drát se naštěstí ještě dotýkal šroubku, v krabici nebyla nic moc rezerva aby se to dalo připojit zpátky, tak jsem musel vyměnit přívod z odbočné krabice, když jsem ji otevřel, zděsil jsem se podruhé, Al vodiče spojené s Cu plášťovými svorkami, které se daly rozšroubovat rukou....
Ke vší hrůze to byla zásuvka v kuchyni kde se připojovala el. trouba kombinovaného sporáku, vedle kterého byla linka se dřezem a samozřejmě vodovodní baterií...druh á zásuvka napojená ze stejné krabice (těmi Cu vodiči, zřejmě dodatečná montáž) byla v koupelně, žádné pospojování... .naštěstí tam zapínali asi jen fén, holící strojek... protože pračku mají ve sklepě
A pak k čemu jsou revize...