Přispěvatel: Pajajos 18.09.2007, 20:22
Pokud 4-pólovým chráničem budu chránit bojler+el.žebřík-pračku+zásuvku-světlo,vše v koupelně,

jaký průřez by měl mít přívodní (společný pro tyto 3 okruhy) N vodič do/z chrániče ? ...


Název: Re: Vodič N v 3f chrániči
Přispěvatel: Jiří Fuksa 18.09.2007, 20:51
Stejný jako má fáze L1, fáze L2 a fáze L3.


Název: Re: Vodič N v 3f chrániči
Přispěvatel: Petr Doležal 18.09.2007, 21:02
Dodám jen, jak vyplývá z označení fází pana Fuksy, že jen v 3f rozvodu.
Upozornění pro případ, že byste měl  3 obvody "krmené" z jedné fáze


Název: Re: Vodič N v 3f chrániči
Přispěvatel: Jiří Fuksa 18.09.2007, 21:05
To: Doležal
V těch Obřanech nějak rychle reagují.
Vycházel jsem z předpokladu, že krmit spotřebič z jedné fáze přes 4-pólový chránič je blbost.