Název: Lze vést 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích? Přispěvatel: Karel M. 16.09.2007, 21:47 K jednofázovému spotřebiči 220V vede 4-žilový kabel,zapojeny jsou pouze 3 vodiče /fáze,nulák,ochranný/.
Mohu po čtvrtém nevyužitém vodiči přivést ss napětí +48V,a mínus pól vést po žlutozeleném ochranném vodiči? Jde o 1-fázový el.motor 2,2kW a přídavnou třecí segmentovou el.magnetickou brzdu na setrvačník. Název: Re: 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích? Přispěvatel: Michal Slabý 16.09.2007, 23:48 Volný vodič můžete využít skoro na co chcete, ale zž v tomto případě slouží pouze a jenom jako ochranný.
Název: Re: 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.09.2007, 07:50 Pokud tomu nebrání zapojení zdroje DC 48V, použil bych vodič N jako společný pro AC i DC rozvod a PE bych nechal jen jako ochranný.
Podmínky jsou jasné: - jak je přívod dlouhý? Nemůže vadit úbytek napětí na vodiči N, který se "přičte" k napětí z obvodu DC48V - jak velký je proud obvodem DC48V, aby nedošlo k přetížení N vodiče? Název: Re: Lze vést 1-fázové a ss napětí po 4 vodičích? Přispěvatel: Karel M. 17.09.2007, 18:36 Jiří Schwarz
Přívodní vedení je dlouhé necelých 12 metrů,je to silný tvrdý hliníkový kabel s žílami o průměru asi 5 mm,vede z dílny do stodoly ke šroťáku,částečně ve zdi. El.mag brzda má podle štítku 48V/250VA,zdrojem je /bývalé/ svářecí trafo s diodovým můstkovým usměrňovačem.D al bych ho přímo ke šroťáku,ale je zazděné ve zdi,používalo se i jako "agrostart" pro kombajn. |