Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: milanwm 16.09.2007, 00:31



Název: Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
Přispěvatel: milanwm 16.09.2007, 00:31
Je možné, aby při sepnutí varné konvice nebo chladničky došlo k probliknutí  žárovek a poté ihned k poklesu jejich výkonu?

Myslíte, že je to způsobeno volným spojem někde v rozvodu?

Ptám se proto, protože pokles je dosti velký!....


Název: Re: Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.09.2007, 08:29
Ano, hledejte uvolněný spoj ve společné části pro zásuvkové i světelné obvody, nejspíš před vývodovými jističi. Máte instalaci v hnilíku, TN-C ? (hliník  :))
A jak už to bývá pravidlem, tak na PEN.


Název: Re: Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
Přispěvatel: dolac 16.09.2007, 10:32
Prebliknutie žiarovky je pozorovateľné už aj pri zmene napätia o 3V. Keď uvažujeme prúd kanvice cca 10A, je teda možné pozorovať  prebliknutie žiarovky už od vnútornej impedancie siete cca 0,3 ohmov, čo sú pomerne nízke hodnoty a vo väčšine sieti najmä v obciach sú väčšie. Ak je však možné pozorovať aj zníženie výkonu, pravdepodobne bude niekde v inštalácii naozaj uvoľnený resp. opálený nejaký spoj. Merali ste pokles napätia v sieti pri zapnutí varnej kanvice? 


Název: Re: Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.09.2007, 14:45
Nějaká závada v instalaci se skutečně může takto projevovat a může to být předzvěst dost vážného problému.
Určitě by nebylo od věci přezkoušet "impedanci poruchové smyčky" popř. "vnitřní impedanci sítě". To je úkol pro odborníka, nejlépe revizního technika.