Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Anonym 13.09.2007, 23:04



Název: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Anonym 13.09.2007, 23:04
Proč má soused v síti o 10V míň?

My máme a) 230V a on má prý b) 220V.
Říká, že od nepaměti, prý ho výmysly nové generace nezajímají a zůstává při starých osvědčených metodách.
A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!
Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  (zle)


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2007, 23:18

A dnes večer podotkl, prý ho níkdo ještě nepřesvědčil, že si má to napětí nechat  zvednout!

To je dobré, a jak by to udělal ? Ale vážně. Rozlišujme:
1. Jmenovité napětí (to je 230V)
2. Skutečné napětí, které naměříme voltmetrem a které je proměnlivé dle zatížení sítě vlivem úbytků napětí na vedení.
3. A jak tomuto napětí říkáme, zda 220 (starší generace) a nebo 230 po novu.
Závěr: Ať tomu napětí říkáme jakkoliv, napětí máte oba stejné, pokud jste na stejném vedení rozvodných závodů a není kilometr od vás.


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Kamil Novák 13.09.2007, 23:43
Proč má soused v síti o 10V míň?

Je prosím blbej nebo tam má opravdu o 10V méně?  (zle)

Když už se takhle na rovinu ptáte, tak a) je správně.  ;)


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.09.2007, 23:58
To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
 :) :) :)


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.09.2007, 00:13
Nebo má zelenou energii ? ;) To je ta ekologická.... ...


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.09.2007, 07:24
Souseda se určitě nikdo nebude ptát, jestli chce 220 nebo 230V :)
Prostě musí brát to co je ...
Jinak je ovšem pravdou, při vyšším napětí bude o něco větší spotřeba.
Např. žárovka bude na vyšší napětí více svítit a bude mít i vyšší spotřebu.
U většiny spotřebičů ovšem požadujeme nějaký výkon, nějakou odvedenou práci, tam potom na napětí až tak moc nezáleží (vynechejme extrémy). Například rychlovarná konvice bude mít na nižší napětí menší okamžitou spotřebu, bude ovšem na ohřátí uvody potřebovat více času, takže ve finále to vyjde nastejno.


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Merick Kir 14.09.2007, 07:36
To: Anonym
váš soused je naopak chytrý, protože 230 V je za více peněz. A proč by si měl připlácet, když mu 220 V od nepaměti stačí.
 :) :) :)
Když jsme u toho, tak při 230V je pak menší proud elektroměrem, tak by ušetřil, neeee?  (cryi)


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Viktor Klemon 14.09.2007, 07:50
To s tým elektromerom bol asi vtip - u plynomeru by to platilo ( tlak) ale elektromer má predsa napäťové cievky a teda " násobí".


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Michal Kolesa 14.09.2007, 09:29
Proč se vůbec zvýšilo napětí z 220 V na 230 V ?


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Viktor Klemon 14.09.2007, 12:26
Dôvodov vraj bolo viac:
kompaktibilita so zbytkom európy a sveta
menšie straty na vedení
Legislatíva:
viď: http://www.pre.cz/distribuce/distribucni-sit/technicke-informace/zmena-napeti.html

Takto to bolo časovo:
od 1.4.1993 230/400 V -10% +6%
od 2003 230/400 V +-10%


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: dominik 14.09.2007, 12:45
A jak to zvedli, jakym spusobem?


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Petr Doležal 14.09.2007, 13:40
1. Zvýšením vn napětí, v oblasti dovolených plusových tolerancí
2. nastavení pevných regulačních odboček na distribučních trafech
3. postupnou výměnou distribučních traf 22/0,4 za 22/0,42 kV

A jak se zvedlo to vn napětí ? Trafem 110/22 kV, které je opatřeno regulací (8 odboček nahoru i dolu)


Název: Re: Proč má soused v síti o 10V míň?
Přispěvatel: Martin548 14.09.2007, 15:37
Spousta přístrojů je vybavena spínaným zdrojem a při odchylce +-20% bude spotřeba víceméně pořád stejná. Teoreticky bude se zvyšujícím se napětí dokonce spotřeba velmi mírně klesat, prakticky to asi ale nepůjde změřit.