Název: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Přispěvatel: Maros Macik 13.09.2007, 12:17
Budem mat

elektrokotol 9kW(3x3kW),  
bojler (2+4kW),  
el. varnu dosku,
umyvacku
a ostatne bezne spotrebice.

Hl. istic mam 3x25A.
Chcem pouzit odlahcovacie rele od BMR (HJ3xx).
Projektant mi tvrdi, ze sa nevojdem do 3x25A.
Ved od toho tam davam odlahcovac, aby som sa vosiel.
Sudobi vykon mam 16,5kW na vsetky 3 faze.
Ma projektant pravdu?


Název: Re: Elektrifikovana domacnost a istic 3x25A
Přispěvatel: Petr Doležal 13.09.2007, 12:59
Což o to, mašinka je to chytrá. Jen to chce:
1. stanovit si prioritní  a odepínané spotřebiče
2. dobře rozfázovat
3. vypnutím stykače nebo  relé simulujete výpadek elektřiny. Musíme vědět, jak se bude chovat případné elektronické ovládání (asi bychom chtěli, aby po snížení odběru původně odepnutý spotřebič pokračoval v přerušené činnosti).
4. A soudobý výkon spočítejte dle skutečných spotřebičů v chodu, nepoužívejte koeficienty, akademický příklad: když budu mít jen spotřebiče po 5 kW, pak soudobý výkon může být jen násobkem 5. Nějakým koeficientem dostanete hausnumero. Doufám, že je mi tím příkladem správně rozuměno. Koeficienty se používají na mišmaš většího množství odběrů, kde je nemožné stanovit, co v který okamžik jede.


Název: Re: Elektrifikovana domacnost a istic 3x25A
Přispěvatel: Milan Karvánek 13.09.2007, 21:15
Přidám osobní zkušenost: mám hl. jistič 3x25A, 12kW elektrokotel,boiler, pračku,myčku,varnou desku,troubu, 5x PC a 6 obytných místností. Odlehčovací relé nemám instalované, spotřebiče nijak neomezuji a nevypínám ani nijak neřídím jejich spínání. Za 8 let se ještě ani v nejtěžších mrazech nestalo, že by hlavní jistič vypadnul kvůli přetížení.  8) Teorie je teorie a relita je holt realita.


Název: Re: Elektrifikovana domacnost a istic 3x25A
Přispěvatel: Maros Macik 14.09.2007, 06:42
Dakujem pan Karvanek, toto som potreboval "pocut". Tiez som tvrdil projektantovi, ze v reale to bude ine. Dokonca mne pravdepodobne pojde kotol len na jednu 3kW spiralu, len vo vacsich mrazoch pojdu mozno 2 spiraly. Odlahcovac si davam iba ako "zichr".


Název: Re: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Přispěvatel: mar. 19.09.2007, 12:02
I já přihodím osobní zkušenost podobnou tomu, co chcete provozovat.
Elektrokotel provozovaný na 6-9kW, bojler 2kW, varná deska 6kW, trouba 3kW, pračka, myčka, a další běžné spotřebiče. Jistič 3x25A. Žádné odlehčovací relé. Bez výpadků.
V praxi totiž například varná deska má sice maximální příkon 6kW, ale neprovozujete ji celou a jednotlivé plotýnky nejedou pořád na plno, ale spínají podle požadované teploty. Když vaříte/pečete, tak zároveň vytápíte dům, takže pojede méně topení. Stejně tak jistič nevypadne při dosažení proudu 25A, ale v případě krátkodobého překročení až při několikanásobk u, případně při delším překračování této hodnoty. Tím nechci říci, že to máte záměrně dlouhodobě překračovat, ale jen to, že když pustíte na minutu rychlovarnou konvici, tak se nic nestane. (Navíc hlavní jistič máte pravděpodobně venku - mimo vytápěné prostory, takže v zimě v mraze, když jede topení, snese více než v létě, kdy je zase menší odběr  :)


Název: Re: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 19.09.2007, 23:56
TO: mar
S tím několika násobkem bych byl opatrný. Pokud vezmu starý jistič IJV/10, tak aby nový jistič např. LSN vypnul při přetížení za stejnou dobu musel by jste tam instalovat jistič LSN/B16A. Nové jističe nesnesou tak dlouhé přetížení jako IJV, tedy staré. 


Název: Re: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Přispěvatel: halik 23.09.2007, 10:24
3x25A bude stačit s přehledem. Plně elektrifikovan ý 3podlažní dvougenerační RD, 7 přímotopů po 2kW, el. sporák, pračka, myčka, 3xPC, další bižuterie... A stačí to.

Mám zkušenost s tím, že projektanti maj zbytečně velký oči, všude by nejradši tahali 240mm2 kabely a nejlíp 2x... Ale já je vždycky vyvedu z omylu... (zle)


Název: Re: Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
Přispěvatel: halik 23.09.2007, 10:44
Dimenzovat je třeba uvážlivě. Já když vidím nějaký plánek nové lokality třebas 16 RD, kde projektant plánuje smyčkování přípojkových skříní (na každou 2 RD) kabelem 240mm2 nebo 185mm2 a navíc tam má kvůli tomu nastrčenou novou trafostanici 250kVA (na níž bude v reálu ale tak maximálně 30-50kW a kdovi jestli),  tak mě berou čerti...
Přitom by bohatě stačilo vytáhnout další rozpojovací skříň na nejbližší TS a prosmyčkovat to 50mm2.

Já jsem z toho vždycky paf, protože v těchto případech má projektant obvykle utkvělou představu, že tam všichni imrvere budou hučet přímotopama a sporákem 24 hodin 7 dní v týdnu, pričemž jaksi opomene na fakt, ze v lokalitě bude plyn, a když by se tam i tak nějaký "trucující" s přímotopem objevil, děsivá cena elektřiny mu zkrátka a jednoduše nedovolí to rozfajrovat (to radši přímotopař dodatečně zateplí a v zimě bude přitápět krbovou vložkou).