Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Kamil Novák 31.08.2007, 22:16



Název: Co je to malý časový odstup?
Přispěvatel: Kamil Novák 31.08.2007, 22:16
Vím, že je zde jeden (nebo více?) kolegů, kteří se specializují na el. zařízení v kinech, divadlech a podobných atrakcích.

Podle ČSN 33 2410 - El.zařízení v kinech, čl.4.4.1 :
"musí zdroj nouz. osvětlení vystačit na provoz po dobu min. 3 hod.
Jestliže  po sobě následuje 2 a více představení v malém časovém odstupu, je nutno kapacitu aku baterií zvýšit o 50%."

Nevíte někdo, co znamená pojem "malý časový odstup" ?


Název: Re: Co je to malý časový odstup?
Přispěvatel: Štefan Beláň 31.08.2007, 23:16
V tomto případě bych malý časový odstup definoval podle času dobíjení akumulátorů. Pokud je druhé představení v kratším čase než se potřebný čas na dobití akumulátorů, potom je nutné zvýšit uvedenou kapacitu, a někdy i o víc než předepsaných 50%.
Vždy záleží na místních poměrech (typ a stáří akumulátorů, způsob dobíjení a technická úroveň nabíječky ...atd.).


Název: Re: Co je to malý časový odstup?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 31.08.2007, 23:54
Abych se přiznal, úplně mi zřejmý požadavek na zvýšení kapacity baterií v uvedeném případě zrovna není. Jelikož je vyžadován v objektech pro kulturní účely tzv. zajištěný způsob osvětlení (trvale svítící NO),  je v tomto případě nouzové osvětlení napájeno během představení výhradně ze sítě (byť prostřednictví m transformátoru 230/20Vst). Tudíž zde roli kapacita baterií, která by měla být stanovena s ohledem na 3h dobu provozu včetně obvodů přídavného nouzového osvětlení, nehraje. Snad jediný důvod, který mě napadá, je částečná eliminace následující situace: Na začátku představení obsluha zapne nouzáky. Protože ale díky poruše na síťovém napáječi (a možné náhodné neznalosti obsluhy) běží osvětlení jen z baterií. Protože ale film takovou dobu netrvá, je i tak provoz v nejhorším zajištěn. Ale že by těch dalších 1,5 hodiny zachránilo situaci i na další představení? No nevím opravdu, co tím autoři tehdy mysleli. Navíc v době stále častěji používaných autonomních svítidel NO to začíná být s akumulátorovna mi pasé.
Odstup mezi představeními není definován, z pohledu doby vzniku této normy se předpokládalo pravděpodobně na základě tehdejší praxe maximálně jen několik málo hodin. Podobný požadavek však v ČSN 33 2420 pro divadla uveden není. Osobně si myslím, že s ohledem na současný stav technologií a zvyklostí spojených s provozem kulturních objektů, by bylo pomalu na čase, zpracovat normy nové.