Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Sassisky 30.08.2007, 15:43



Název: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Přispěvatel: Jan Sassisky 30.08.2007, 15:43
Je možné uložit ve společném kabelovém žlabu ovládací část(24V) a vedení profi-bus.?


Název: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.08.2007, 16:49
Pokud použijete pro sběrnici správný kabel, samozřejmě ano.


Název: Re: Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?
Přispěvatel: Martin Kurka 30.08.2007, 17:06
Vážený pane Sassisky,
použijete-li klasický fialový LAPP kabel Unitronics pro PROFIBUS DP, který má izolační napětí jen 1500V, musíte  mít řídící obvody 24V typu PELV ze zdroje bezpečného napětí. Pak z hlediska bezpečnosti může jít vše ve společném žlabu.
Nebude-li řídící napětí PELV nebo SELV, musíte použít datový kabel s izolační schopností pláště 4kV.