Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Tobijáš Jánský 28.08.2007, 13:20



Název: Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
Přispěvatel: Tobijáš Jánský 28.08.2007, 13:20
Potřebuji radu ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům.

V projektu ho nemám, ale chci vědět zda by nebyl vhodný.
Umístění domu je na úbočí kopce a téměř ve spodní části v údolí.
Z jedné strany je les a stromy jsou vzdálené cca 30 metrů a výškou přečnívají cca 15metrů nad nejvyšší bod budovy.
Dalo by se tedy asi říci, že podmínky co se týče blesků celkem příznivé, ale objekt bude mít plechovou střechu tloušťky 0,5mm cca 150m2.
Zajímá mne tedy, jaké je možné riziko, že takováto střecha bude fungovat jako jímač.
Pokud bych hromosvod pořizoval, tak jaké je jeho nejvhodnější uzemnění?
V základech mám zabetonovaných cca 30m zemnícího pásku, ale nevím zda se hromosvod připojuje k tomuto  pásku, když slouží i jako uzemnění pro domovní rozvaděč?
Aby se případný výboj nedostal přes pásek do vnitřní instalace.
Případné zemnící tyče by asi nebyl problém umístit, protože podloží je jílové a v jedné části je poměrně vysoká spodní voda, takže vodivost je zřejmě dobrá.


Název: Re: Potřebuji instalovat hromosvod?
Přispěvatel: Jan Hájek 28.08.2007, 14:44
Chtělo by to vidět náčrtek Vašeho případu.
Na základě toho co jste uvedl bych zvolil toto opatření:
1/ střechu buď využít jako náhodný jímač, pak ale by to bylo náročné na vodivé pospojování jednotlivých plechů a mohlo by dojít k jejímu propálení. U RD to zas takový problém není, ale pokud by vám to vadilo ( nebo tlouštka plechu nebyla dle norem dostatečná),  tak nasadit dodatečnou mřížovou soustavu, při použití kopvových podpěr vedení by se při jednom udělalo i to pospojování.
2/ svody, doporučuji co nejvíce, můj názor je že na RD bych preferoval 4 (pokud obvod domku není   vyšší než 40 m, pak více),  i když normy říkají méně.
3/ napojení provést na zemnič v základové desce, pokud jeho hodnota nevyhoví, tak v místě svodů doplnit o zemnící tyče.
Pospojit je třeba vše, zde naleznete přehled mnoha svorek :
http://www.dehn.de/www_DE/PDF/Kataloge/blitzschutz07_e/EB2007_E_complete.pdf (http://www.dehn.de/www_DE/PDF/Kataloge/blitzschutz07_e/EB2007_E_complete.pdf)
Nebezpečí spočívá hlavně při oddělených zemnících soustavách.
Zcela zjednodušeně: Blesk sjede do ZS, ta se naplní a ejhle nejbližší lepší zem je na kabelu napájení a máte ho zase doma.
Další podstatnou nevýhodou je, že blesk při svém , ,sestupu,,  jímací soustavou , ,zahlédne,,  lepší zem na pospojování, tak si na ní , ,skočí,,  a vzniklý oblouk způsobí požár.
Po instalaci hromosvodu nezapomenout na svodič bleskových proudů Typ 1 např. DEHNventil M, pro vyrovnání potenciálu.


Název: Re: Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
Přispěvatel: Oldik 29.08.2007, 11:06
Propojují se u země jímací soustavy se zemnícím bodem rozpojení soustavy TN-C na TN-S?